启动失灵与失灵启动有什么区别?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
9

启动失灵与失灵启动有什么区别?

本帖由青天河发布于2008-04-19 12:27:004672次浏览31人跟帖

  • 9
  • 4672
关注
青天河
2008年04月19日
帖子认领  

发变组保护柜上有启动失灵与失灵启动压板,请问这两个压板有什么区别?怎样理解?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(31条)
还可输入600字
全部评论31
  • mjxhxss
    mjxhxss2008年04月27日

    学习. 展开

    回复 回复

  • AK47007
    AK470072008年04月27日

    QUOTE:以下是引用潘艺鸿在2008-4-20 9:54:00的发言:启动失灵是功能性压板,保护动作结果是否启动失灵,需经过它。而失灵启动是出口压板,出口到失灵保护装置,与其他条件逻辑判断是否出口失灵动作。    个人理解,仅供参考,欢迎指正。同意 展开

    回复 回复

  • wangzm_105
    wangzm_1052008年04月27日

    学习 展开

    回复 回复

  • wbhaaa
    wbhaaa2008年04月27日

    ipnub  展开

    回复 回复

  • xiaohuaslh
    xiaohuaslh2008年04月26日

    没见过 展开

    回复 回复

  • ypzabc2008
    ypzabc20082008年04月27日

    xx 展开

    回复 回复

  • baolb2917
    baolb29172008年04月25日

    学习 展开

    回复 回复

  • 青天河
    青天河2008年04月25日

    请问失灵保护有什么投退规定?要退出失灵保护,是不是要“失灵启动”与“启动失灵”压板同时退出呢? 展开

    回复 回复

  • hpjidianbaohu
    hpjidianbaohu2008年04月23日

    学习了,谢谢 展开

    回复 回复

  • 超高压电网
    超高压电网2008年04月24日

    启动失灵是功能,失灵启动是出口. 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证