启动失灵与失灵启动有什么区别?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
9

启动失灵与失灵启动有什么区别?

本帖由青天河发布于2008-04-19 12:27:004673次浏览31人跟帖

  • 9
  • 4673
关注
青天河
2008年04月19日
帖子认领  

发变组保护柜上有启动失灵与失灵启动压板,请问这两个压板有什么区别?怎样理解?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(31条)
还可输入600字
全部评论31
  • 超高压电网
    超高压电网2008年04月24日

    启动失灵是功能,启动失灵是出口. 展开

    回复 回复

  • lkjdii
    lkjdii2008年04月24日

    QUOTE:以下是引用shippou在2008-4-20 12:52:00的发言:启动失灵压板是决定其余保护动作之后是否同时启动失灵保护,失灵启动压板是决定失灵保护出口的具体动作正解! 展开

    回复 回复

  • scs121
    scs1212008年04月24日

    启动失灵是其他保护来启动失灵保护,失灵启动是失灵保护动作出口去跳开关! 展开

    回复 回复

  • leexeo
    leexeo2008年04月20日

    展开

    回复 回复

  • llh19811007
    llh198110072008年04月20日

    学习 展开

    回复 回复

  • yjm5845
    yjm58452008年04月20日

    学习了 展开

    回复 回复

  • shippou
    shippou2008年04月20日

    启动失灵压板是决定其余保护动作之后是否同时启动失灵保护,失灵启动压板是决定失灵保护出口的具体动作 展开

    回复 回复

  • 迷迷糊
    迷迷糊2008年04月20日

    学习了 展开

    回复 回复

  • 杭州鸟人
    杭州鸟人2008年04月21日

    QUOTE:以下是引用shippou在2008-4-20 12:52:00的发言:启动失灵压板是决定其余保护动作之后是否同时启动失灵保护,失灵启动压板是决定失灵保护出口的具体动作同意你的观点 展开

    回复 回复

  • 潘艺鸿
    潘艺鸿2008年04月20日

    启动失灵是功能性压板,保护动作结果是否启动失灵,需经过它。而失灵启动是出口压板,出口到失灵保护装置,与其他条件逻辑判断是否出口失灵动作。    个人理解,仅供参考,欢迎指正。 展开

    回复 回复