5楼说的很详细,进来学习 展开
0回复 回复
掌握一个原则就行,变频并与工频泵列运行时,必须都维持在工频状态。所以,变频切工频时,须将变频泵加至工频转速,启动工频泵,再停变频泵;工频且变频时,变频泵需在工频状态下启动,停下工频泵时,再用变频泵调整水位。当然,凝结水泵最小流量需作相应调整。 展开
0回复 回复
楼主讲的很好啊 </br>我们厂现在就是双泵用1个变频器 在这里学习了 展开
0回复 回复
学习!:) :) :) 展开
0回复 回复
学习 展开
0回复 回复
一般是二托一 展开
0回复 回复
不知道,7楼说的大机组是多大?600MW都是一拖二 展开
0回复 回复
学习!!! 展开
0回复 回复
看来还是我们的简单,我们各自有各自的变频器,很好操作。 展开
0回复 回复
以甲凝泵变频运行切换为乙凝泵工频运行为例:a:查关除水调整器旁路,解除甲凝泵变频控制自动,投入除水调整器自动,将甲凝泵升速至1480r/min(工频转速),注意除水调整器自动、除氧器水位及凝器水位正常。b:检查甲凝泵已经升速至1480r/min(工频转速),解除乙凝泵联动开关,工频启动乙凝泵后,DCS停用甲凝泵变频运行。在此过程中应严密监视除氧器、凝器水位变化;严密监视凝泵电机电流及变频器电流变化)。 展开