那你们肯定是小机组了现在的大机组都是单泵变频。 展开
0回复 回复
QUOTE:以下是引用sunxun000在2008-6-21 10:26:00的发言:你们是双泵用1个变频器吗?还是双泵各有一个变频器?A泵变频. B泵工频. 展开
0回复 回复
谢谢大家,谢谢 展开
0回复 回复
我们厂是两台凝泵共用一个变频器!以下是我厂的凝泵调用的方法,以供参考:.凝泵变频、工频运行切换操作方法及注意事项:1.以甲凝泵工频运行,变频启动乙凝泵运行为例:a:解除凝泵联动开关,变频启动乙凝泵。b:乙凝泵变频启动后,在凝泵变频控制画面输入目标转速1480r/min 。注意甲乙凝泵电流、凝水流量、除氧器水位变化并加强调整。c:停用甲凝泵工频运行,并将凝泵联动开关置甲凝泵联动位。切换操作结束。d:将凝泵变频控制投入自动,并输入除氧器水位目标值,凝泵进入自动变频运行状态,自动控制除氧器水位正常及凝器水位平衡。之后缓慢开足除水调整器及其旁路(视负荷情况)1。(在此过程中应严密监视除氧器、凝器水位变化;严密监视凝泵电机电流及变频器电流变化)。2.以甲凝泵工频运行切换为甲凝泵变频运行为例:a:解除凝泵联动开关,工频启动乙凝泵后,停用甲凝泵工频运行。b:变频启动甲凝泵后,设定甲凝泵变频运行转速至1480r/min。注意甲乙凝泵电流、凝水流量、除氧器水位变化并加强调整。c:停用乙凝泵工频运行并将联动开关置乙凝泵联动位,此切换操作结束。d:将凝泵变频控制投入自动,并输入除氧器水位目标值,凝泵进入自动变频运行状态,自动控制除氧器水位正常及凝器水位平衡。之后缓慢开足除水调整器及其旁路(视负荷情况)。(在此过程中应严密监视除氧器、凝器水位变化;严密监视凝泵电机电流及变频器电流变化)。3.以甲凝泵变频运行切换为乙凝泵变频运行为例:a:查关除水调整器旁路,解除甲凝泵变频控制自动,投入除水调整器自动,将甲凝泵升速至1480r/min,注意除水调整器自动、除氧器水位及凝器水位正常。b:解除凝泵联动开关,工频启动乙凝泵后,停用甲凝泵变频运行。c:工频启动甲凝泵后,停用乙凝泵工频运行。d:变频启动乙凝泵后,设定乙凝泵变频运行转速至1480r/min。注意甲乙凝泵电流、凝水流量、除氧器水位变化并加强调整。c:停用甲凝泵工频运行并将联动开关置甲凝泵联动位,此切换操作结束。d:将凝泵变频控制投入自动,并输入除氧器水位目标值,凝泵进入自动变频运行状态,自动控制除氧器水位正常及凝器水位平衡。之后缓慢开足除水调整器及其旁路(视负荷情况)。(在此过程中应严密监视除氧器、凝器水位变化;严密监视凝泵电机电流及变频器电流变化)。理由:奖励,用户操作:金钱7,经验10,魅力10</br> 展开
0回复 回复
DCS直接操作吧 展开
0回复 回复
通常由电气操作,如果工频,变频器走旁路就是工频,变频器运行就是变频,改变频器开关位置就可以了。 展开
0回复 回复
无论什么切换,均应在额定转速下。电气很简单。注意把6KV开关脱出,再进行刀闸操作。 展开
0回复 回复
(1)甲变频切换乙工频运行(2)乙工频运行切换甲变频运行 展开
0回复 回复