[求助]碰到OPC动作的时候如何处理?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电汽轮机运行与检修圈帖子详情
3

[求助]碰到OPC动作的时候如何处理?

本帖由秦敏发布于2008-08-09 14:49:005094次浏览40人跟帖

  • 3
  • 5094
关注
秦敏
2008年08月09日
帖子认领  

如果系统发生甩大量负荷事件,导致系统频率急剧上升,从而引起OPC保护动作,请教:作为汽轮机运行人员如何处理?是减负荷?还是任其动作?(在这里我有3个疑问:其一在OPC动作的时候运行值班人员减负荷是否有效?也就是说是否减的动,因为OPC动作的时候是转速控制方式。其二OPC动作会导致汽轮机的调门多次开~关~开~关···,如果值班人员不去理会,任其动作当再热器的能量消耗完的时候,转速是否自动回落到3000转,这一点以前在一本书上看过说是再热器储存的能量导致OPC的多次动作,但对此我不是太理解。其三OPC保护动作,当再次打开调门的时候,是使调门保持OPC保护动作前的开度,还是只是维持在3000转的开度?)学习电气的,突然想学习机炉,所以请教各位师傅,请多~~~~~~

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(40条)
还可输入600字
全部评论40
  • qq1240ren
    qq1240ren2008年08月18日

    我们厂遇到过,冰灾的时候,电线塔全倒,甩全负荷,OPC首先动作,是转速控制模式,这个时候最好让OPC动作,调速系统把转速稳定了在3000转。我们厂有人在看到转速高以后,把DEH打到手动去调转速,结果转速低到3000多转以下,这时调门并没有开。因为但是比较乱,他看到转速下降以后,以为可以稳定在3000转,实际上打到手动以后,转速低到3000以下,调门也没有开。最后厂用电也没有了。跳机。所以OPC动作以后还是等转速稳定在3000转以后。千万不要切到手动自己去调转速,这时参数变化比较大,你是调不稳的。还有可能发生上面我说的情况 展开

    回复 回复

  • vlcq0512
    vlcq05122008年08月16日

    很好的讨论,我们这是小网并大网,机组也不大,120MW,原来因为与大网解网造成OPC动作后要很久才能恢复,后来增加了一套孤网控制系统后运行很稳定了。孤网能在解网后自动进入控制转速在OPC动作范围内。 展开

    回复 回复

  • donye
    donye2008年08月15日

    学习了 展开

    回复 回复

  • hpcrljg
    hpcrljg2008年08月15日

    你上面所讲的可能是系统把你们厂甩成了孤网,这种条件下减少燃料,并经过一段时间的能量消耗转速可以稳定在3000。如果甩负荷以后系统相对于你们的机组还比较大,系统转速下降就不单纯是你们OPC的功劳了。其实为了调节系统的稳定,避免负荷剧烈变化对汽轮机寿命的影响,这种情况下是可以退出OPC的。OPC的设置主要是为了防止油开关动作,这时机组与系统解列,OPC是可以控制转速的。你们上次系统甩负荷后OPC动作,调节门关小你注意到转速的变化了吗?是略有下降还是控制到了3000?不同的变化能说明小系统和你们厂机组相比的比例大小,如果控制到了3000,说明你们厂已经是孤立运行了,如果小系统相对你厂仍足够大,OPC动作即便调门全关,转速也不会下降多少。 展开

    回复 回复

  • 秦敏
    秦敏2008年08月15日

    楼上的师傅,以你的回答退出OPC我认为是不妥善的,看来只有解列机组了是吗?现在有两种答案,一种如上,另一种不去管它,调门来回关开16次左右,就会使转速回落到3000转。到底哪个对啊?楼下的你说····  展开

    回复 回复

  • 秦敏
    秦敏2008年08月13日

    讲的有点偏了,哪位师傅讲的更详细点啊? 展开

    回复 回复

  • hpcrljg
    hpcrljg2008年08月14日

    系统大量甩负荷,机组没有与系统解列,OPC是不能控制到3000转的,转速是由系统决定的,OPC只能是频繁动作。解决办法要么是解列机组,要不就退出OPC。 展开

    回复 回复

  • vv
    vv2008年08月11日

    这里的事故处理首先在判断正确的情况下:如是发变组非全停保护或线路保护动作,机组甩负荷致使OPC保护动作,高、中压调门及各抽汽逆止门等关闭,要密切注意机组转速应下降;机组转速降到3000以下后,OPC会自动开启高、中压调门,并将机组转速稳定在3000r/min。如OPC未动作或动作后转速仍超过3090 r/min并继续上升时,要立即手动大闸或手动MFT,不要犹豫,更不能去等超速保护动作;并密切注意检查机组转速应下降,确认高、中压主汽阀、调节汽阀、高排逆止门关闭,各段抽汽逆止门、电动门关闭。若转速仍不下降,应立即破坏真空,开PCV阀、各疏水阀、空气门等进行泄压。抽汽逆止门、电动门未联关时,立即手动强制关闭,采取一切措施泄压及隔离进入汽缸的汽源;在未查明OPC失灵和转速失控原因并彻底消除前,禁止再次启动机组。     展开

    回复 回复

  • hpcrljg
    hpcrljg2008年08月11日

    你还在大亚湾吗? 展开

    回复 回复

  • xiaszh
    xiaszh2008年08月10日

    展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证