三冲量给水自动调节系统有三个输入信号(冲量):水位信号、蒸汽流量信号和给水流量信号。蒸汽流量信号作为系统的前馈信号,当外界负荷要求改变时,使调节系统提前动作,克服虚假水位引起的误动作,给水流量信号是反馈信号,克服给水系统的内部扰动,取得较满意的调节效果。下面仅举外扰(负荷要求变化)时水位调节过程。当锅炉负荷突然增加时,由于虚假水位将引起水位先上升,这个信号将使调节器输出减小,关小给水阀门, 这是一个错误的动作,而蒸汽流量的增大又使调节器输出增大,要开大给水阀门,对前者起抵消作用,避免调节器因错误动作而造成水位剧烈变化。随着时间的推移,当虚假水位逐渐消失后,由于蒸汽流量大于给水流量,水位逐渐下降,调节器输出增加,开大给水阀门, 增加给水流量,使水位维持到定值。所以三冲量给水自动调节品质要比单冲量给水自动调节系统要好。:victory: :victory: