三冲量给水自动调节系统有三个输入信号(冲量):水位信号、蒸汽流量信号和给水流量信号。蒸汽流量信号作为系统的前馈信号,当外界负荷要求改变时,使调节系统提前动作,克服虚假水位引起的误动作,给水流量信号是反馈信号,克服给水系统的内部扰动,取得较满意的调节效果。下面仅举外扰(负荷要求变化)时水位调节过程。当锅炉负荷突然增加时,由于虚假水位将引起水位先上升,这个信号将使调节器输出减小,关小给水阀门, 这是一个错误的动作,而蒸汽流量的增大又使调节器输出增大,要开大给水阀门,对前者起抵消作用,避免调节器因错误动作而造成水位剧烈变化。随着时间的推移,当虚假水位逐渐消失后,由于蒸汽流量大于给水流量,水位逐渐下降,调节器输出增加,开大给水阀门, 增加给水流量,使水位维持到定值。所以三冲量给水自动调节品质要比单冲量给水自动调节系统要好。:victory: :victory:
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
说的很不错 展开
0回复 回复
讲的很好,,顶 展开
0回复 回复
:L知道了:o 展开
0回复 回复
说的非常详细 学习中 谢谢楼主共享 展开
0回复 回复
说的非常详细 学习中 谢谢楼主共享 展开
0回复 回复
谢谢了,讲得很好。 展开
0回复 回复
学习了 谢谢 展开
0回复 回复
向楼主学习! 展开
0回复 回复
路过 学习下 展开
0回复 回复
水位调节系统中实际测量的水位信号,经过一阶惯性环节,使水位膨胀期间瞬变信号被延时,而使蒸汽流量——给水流量的误差信号能够增加给水量,达到正确动作的目的。另一措施是利用水位调节单元输出的流量误差和蒸汽流量信号的变化趋势相反的这一特点来实现消除虚假液位的影响。 展开
0回复 回复