我厂使用的为北京和利时的DCS控制系统,在运行过程中出现:高压DDV阀的就中小滑阀老是摆动,不能按厂方要求的控制在60%~70%的位置。同时高压油动机也跟着在小范围内波动,无法稳定。变化范围就在1%左右,负荷波动在1MW左右。在启动前的静态试验很稳定,而且更换过DDV阀后效果不是很明显,还是波动。我怀疑为汽轮机的调节系统有问题,尤其是带负荷后稳定性差。即调节系统波动影响反馈(阀控位置),造成DDV就中滑阀随之波动!但是无法核实!有高手帮忙给想个招解决下!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
:lol很专业的问题,谢谢分享 展开
0回复 回复
谢谢分享!学习了! 展开
0回复 回复
很专业的问题,谢谢分享! 展开
0回复 回复
我厂主要使用的是和利时的,还有两台南京科远的,南科的出现过摆动的情况,当时厂家回复说是我们的油质有问题,有点脏,建议滤油。但是我们没有试验。仅供参考! 展开
0回复 回复
LVDT电源在逻辑上有个高选设置,电源受干扰,引起的扰动。 展开
0回复 回复
LVDT电源在逻辑上有个高选设置,电源受干扰,引起的扰动。 展开
0回复 回复
我厂也出现过类似情况,查为给LVDT供电的3.5v,1.7kHZ的激历电压被干扰,用万用表交流20v档量电压在3.5——3.8v间波动,用FLUCK744量,频率变为2KHZ. 展开
0回复 回复
我厂有俩台同型号汽轮机,都是用北京和利时的DCS和DEH控制系统,其中一台机组同你厂一样DDV阀变化范围就在1%左右,负荷波动在1MW左右.而另一台不摆. 展开
0回复 回复
我们是一家的,有空联系我!:D 展开