谢谢老虾米的回答!比较长见识。 展开
0回复 回复
我们厂的一般情况下不停 展开
0回复 回复
谢谢老虾米精彩、全面的解释,长见识了 展开
0回复 回复
谢谢各位,学习了 展开
0回复 回复
学习了!受益匪浅!!!:victory: 展开
0回复 回复
谢谢老虾米 长见识了 展开
0回复 回复
关于定冷水停运时间问题一般各厂是这样安排的:</br>1 机组短期停运(如消缺或调停),定冷水系统一般不考虑停运,遵循保持循环以稳定定子线棒内水质的原则;</br>2 机组长期停运(包括大中小修或其他原因的长时间停运),定冷水系统停运前一般都要做些电气方面的试验(比如定子断水保护等),然后可以停运定冷水系统,停运前还需取下发电机保护柜上的定子断水压板,以防该保护继电器触点长期闭合引起过热烧坏;</br>3 当机组长期停运后,准备要启动前,一般我们都要进行定冷水系统的反冲洗工作,以保证系统的清洁度,保持定冷水的合格水质和管路的畅通。那么当定冷水系统正常启动后,达到合格的总进出水差压,流量以及发电机定冷水进水压力。之后可以投入定子断水压板,发电机也可以根据要求的氢水差压进行冲氢工作,保证氢压大于定冷水水压。 展开
0回复 回复
不排氢,不停的。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
水氢氢机组是这样,那双水内冷的机组的什么时候停?? 展开
0回复 回复
恩,学习了 展开