发电机定冷水系统在停机后是不是一直就不停,那什么时候停呢?为什么呀

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电汽轮机运行与检修圈帖子详情
36

发电机定冷水系统在停机后是不是一直就不停,那什么时候停呢?为什么呀

本帖由shi708发布于2009-05-25 08:24:186062次浏览22人跟帖

  • 36
  • 6062
关注
shi708
2009年05月25日
帖子认领  

本帖最后由 汽机老虾米 于 2009-5-26 12:57 编辑 发电机定冷水系统在停机后是不是一直就不停,那什么时候停呢?为什么呀

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(22条)
还可输入600字
全部评论22
  • 知里白
    知里白2009年05月26日

    按道理呢,机内氢压较高时是不允许停运内冷水泵的,因为内外受压的设备是按压差来校核受压强度的,故充氢时要求到一定压力必须转内冷水系统,但现在各个厂都为了省厂用电,转子停转盘车投入后机内热量就不再自动产生,只是原来的热量的耗散,所以就可以停运内冷水了,现在很多厂也这个时候就停了。 展开

    回复 回复

  • xu5305
    xu53052009年05月25日

    如果没有检修,一般是不停的。一是防止停运后定冷水管路内进空气,管路被氧化;二是定冷水闭式循环会产生热量,可以提高线圈的绝缘。 展开

    回复 回复