发电机差动保护主变差动保护母线差动保护大电动机差动保护线路差动保护等;差动回路断线是否闭锁差动?我厂发电机、主变是不闭锁的;母线差动闭锁!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
大家可以试着从跳闸以后事故停电范围上来想想</br>而且还可以从电压等级,CT的变比折算到二次侧的误差再综合一下CT断线的逻辑判据想想 </br>保护的目的一是为了正确动作,二是为了缩小事故范围。 展开
0回复 回复
主要根据CT断线后的影响的严重程度。</br>发电机、变压器的差动CT二次断线后影响机组安全运行,处理也需要停机,所以不闭锁差动保护。断线故障发生时,保护动作停机不会影响非故障元件运行。</br>母差不同,一路CT断线后如不闭锁保护,将造成整条母线跳闸,因此投入CT断线闭锁,断线发生后闭锁差动保护并发出警告,通知相关人员停运故障元件处理。 展开
0回复 回复
学习。。。。 展开
0回复 回复
是这样啊,学习啦 展开
0回复 回复
本帖最后由 tigerv12345 于 2009-7-9 15:27 编辑 越是重要的设备应该不闭锁差动;</br> 某侧TA 若断线,一般会产生差流,使差动保护误动。设置专门的TA 断线判别环节,在差动保护出口前,判别出差流是TA 断线所致,从而闭锁差动保护出口。</br> 但由于TA 断线有电弧暂态过程,断线初期一般电流不是迅速降为零,又由于TA 断线检测时间须快于差动几十毫秒出口时间,这些都导致TA 断线的正确判别十分困难。</br> 在判定模糊不清时,采取不闭锁差动的保守做法,因为一旦在发电机或变压器内部发生故障时却误判为TA 断线从而闭锁差动出口,那后果是十分严重的。即TA 断线判别的设计原则为:宁可TA 断线判别不出来闭锁不住差动,也不短路故障时误判为TA 断线从而误闭锁差动。 展开
0回复 回复
TA 断线判别后的作用可选择:</br>(1)只发信,不闭锁差动。这是因为TA 断线会产生高压及电弧危害。</br>(2)发信,且闭锁差动。这是目前国内一般的做法。考虑不紧急停机,但必须找机会马上停机处理。</br>(3)发信,闭锁差动可投退。运行时灵活性大,是上述二种方法的折中。 展开
0回复 回复
应该是要投的,不然会误动的! 展开
0回复 回复
可以根据控制字设置,可投闭锁或不闭锁!我们厂都是投闭锁的 展开
0回复 回复
可以根据控制字设置,可投闭锁或不闭锁!一般说来都是投闭锁的! 展开
0回复 回复