发电机差动保护主变差动保护母线差动保护大电动机差动保护线路差动保护等;差动回路断线是否闭锁差动?我厂发电机、主变是不闭锁的;母线差动闭锁!
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
主要根据CT断线后的影响的严重程度。</br>发电机、变压器的差动CT二次断线后影响机组安全运行,处理也需要停机,所以不闭锁差动保护。断线故障发生时,保护动作停机不会影响非故障元件运行。</br>母差不同,一路CT断线后如不闭锁保护,将造成整条母线跳闸,因此投入CT断线闭锁,断线发生后闭锁差动保护并发出警告,通知相关人员停运故障元件处理。 </br>学习 展开
0回复 回复
学习学习! 展开
0回复 回复
莫非我想反了 展开
0回复 回复
哦,原来这样啊,不过我们这里的变压器差动保护上一般都投 CT断线闭锁 展开
0回复 回复
哦,原来这样啊,不过我们这里的变压器差动保护上一般都投 CT断线闭锁 展开
0回复 回复
宁可TA 断线判别不出来闭锁不住差动,也不短路故障时误判为TA 断线从而误闭锁差动。 展开
0回复 回复
:)学习了, 展开
0回复 回复
</br></br></br></br>版主同志讲的很好~ 展开
0回复 回复
楼主说得很对~~·!主要看CT断线影响程度 展开
0回复 回复
学习了、、、、 展开
0回复 回复