帖子认领  

一些操作经常要退出重合闸,它的定义是什么?比如我们母线出线开关有两套保护,试运操作是需要退出重合闸,那怎么操作呢?是把两套保护的重合闸出口压板都退出就可以了吗?还是把单重切换为停用(一般置单重位置),或者两者同时满足要求!软压板要不要退出?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(16条)
还可输入600字
全部评论16
  • 漂流一族
    漂流一族2009年10月30日

    个人认为直接把两套保护重合闸都打到停用就可以了,这样比投退压板方便多了! 展开

    回复 回复

  • pingyuan123
    pingyuan1232009年10月28日

    调度定义上要软硬压板,切换开关和沟通三跳压板 展开

    回复 回复

  • cfj0908@163.com
    cfj0908@163.com2009年10月28日

    退出硬压板就可以了 展开

    回复 回复

  • 漂流一族
    漂流一族2009年10月25日

    l楼上的意思是只需要退出重合闸出口这个压板就行了吗? 展开

    回复 回复

  • topli
    topli2009年10月25日

    只要不会引起重合闸出口就行。 展开

    回复 回复

  • guok123
    guok1232009年10月25日

    退出硬压板即可,不用改软压板 展开

    回复 回复