一些操作经常要退出重合闸,它的定义是什么?比如我们母线出线开关有两套保护,试运操作是需要退出重合闸,那怎么操作呢?是把两套保护的重合闸出口压板都退出就可以了吗?还是把单重切换为停用(一般置单重位置),或者两者同时满足要求!软压板要不要退出?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(16条)
还可输入600字
全部评论16
  • m133085
    m1330852010年05月11日

    比如南瑞921A,停用重合闸,只要定值中“未充电沟通三跳”控制字为1,则软件自动接通沟通三跳,可以不投沟三跳压板。 展开

    回复 回复

  • 0518
    05182009年11月03日

    值班的操作一般就是35KV的是取下重合闸出口压板,220KV和500KV的是切换开关切换到停用,然后取下出口压板 展开

    回复 回复

  • heima200808
    heima2008082009年11月02日

    学习; 学习 展开

    回复 回复

  • 漂流一族
    漂流一族2009年11月02日

    我们厂的是没有沟通三跳的,在退出重合闸硬压板的时候,装置内部可能已经自动实现沟三功能!</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前面我自己提到的只需要打到停用就可以了,后面问了师傅,其实是错误的,原因是这样的:装置内部也有软压板,而且装置是默认软压板的,当软压板的控制字为1的时候,外面的把柄不管在什么位置,装置都判为重合投入,所以说最正确的就是把重合闸的出口硬压板退出,再把手柄打到停用。 展开

    回复 回复

  • 学工人099
    学工人0992009年11月02日

    学习了.......谢谢...... 展开

    回复 回复

  • diverfish
    diverfish2009年11月01日

    要考虑切换手柄啊,沟三啊什么的。 展开

    回复 回复

  • ypzabc2008
    ypzabc20082009年11月01日

    学习一下,还没有注意这么多! 展开

    回复 回复

  • wikeki
    wikeki2009年10月31日

    NARI&nbsp;RCS900系列:先将功能切换开关打至停用,然后投入沟通三跳,最后切除重合闸出口压板 展开

    回复 回复

  • 江南诗人
    江南诗人2009年10月31日

    退出重合闸保护硬压板,投入沟三 展开

    回复 回复

  • freelylei
    freelylei2009年10月31日

    不是打停用就可以的,比如南瑞的900系列线路保护,你即使把重合闸切换把手都打到停用,它们还是选相跳闸,但不会重合,这样的话单相故障时就会造成非全相。所以要退出重合闸的话要投勾三压板。但是如果是南自保护的话,直接打到停用就可以了,它们会直接三跳,而且他们没有自己的勾三压板,有一个“沟通三跳”压板,不过是去勾别人的,呵呵。 展开