一些操作经常要退出重合闸,它的定义是什么?比如我们母线出线开关有两套保护,试运操作是需要退出重合闸,那怎么操作呢?是把两套保护的重合闸出口压板都退出就可以了吗?还是把单重切换为停用(一般置单重位置),或者两者同时满足要求!软压板要不要退出?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
比如南瑞921A,停用重合闸,只要定值中“未充电沟通三跳”控制字为1,则软件自动接通沟通三跳,可以不投沟三跳压板。 展开
0回复 回复
值班的操作一般就是35KV的是取下重合闸出口压板,220KV和500KV的是切换开关切换到停用,然后取下出口压板 展开
0回复 回复
学习; 学习 展开
0回复 回复
我们厂的是没有沟通三跳的,在退出重合闸硬压板的时候,装置内部可能已经自动实现沟三功能!</br> 前面我自己提到的只需要打到停用就可以了,后面问了师傅,其实是错误的,原因是这样的:装置内部也有软压板,而且装置是默认软压板的,当软压板的控制字为1的时候,外面的把柄不管在什么位置,装置都判为重合投入,所以说最正确的就是把重合闸的出口硬压板退出,再把手柄打到停用。 展开
0回复 回复
学习了.......谢谢...... 展开
0回复 回复
要考虑切换手柄啊,沟三啊什么的。 展开
0回复 回复
学习一下,还没有注意这么多! 展开
0回复 回复
NARI RCS900系列:先将功能切换开关打至停用,然后投入沟通三跳,最后切除重合闸出口压板 展开
0回复 回复
退出重合闸保护硬压板,投入沟三 展开
0回复 回复
不是打停用就可以的,比如南瑞的900系列线路保护,你即使把重合闸切换把手都打到停用,它们还是选相跳闸,但不会重合,这样的话单相故障时就会造成非全相。所以要退出重合闸的话要投勾三压板。但是如果是南自保护的话,直接打到停用就可以了,它们会直接三跳,而且他们没有自己的勾三压板,有一个“沟通三跳”压板,不过是去勾别人的,呵呵。 展开
0回复 回复