断路器为什么设置两组跳闸线圈?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
62

断路器为什么设置两组跳闸线圈?

本帖由eaglenest发布于2009-11-01 01:23:4211983次浏览39人跟帖

  • 62
  • 11983
关注
eaglenest
2009年11月01日
帖子认领  

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求2.5 继电保护配置的原则要求 2.5.1 应根据电网结构、一次设备的接线方式,以及运行、检修和管理的实际效果,遵 循“强化主保护,简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置、选型与整定。 2.5.2 保护双重化配置应满足以下要求: 1)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之 间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。 2 )两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器的不同二次绕组。电流回路应分 别取自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可 能出现的保护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免运 行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。 3)双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。 4 )两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳圈分别一一对应。 5)双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、 微波、载波等通道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源。 6)双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。 7)双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发变组应使用主、后一体化的 保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发变组则应根据主设备的一次接 线方式,按双重化的要求进行保护配置。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(39条)
还可输入600字
全部评论39
  • 今天不发广告
    今天不发广告2014年01月06日

    保护双重化,出口双重化! 展开

    回复 回复

  • yushui
    yushui2010年11月13日

    学习学习学习学习 展开

    回复 回复

  • ghost2007
    ghost20072010年11月01日

    貌似有一个是断路器的自保线圈呢! 展开

    回复 回复

  • cwxsd
    cwxsd2010年11月01日

    学习了!!!!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • aywyz1972
    aywyz19722010年11月01日

    顶,学习了,这样多好,论坛就是讨论技术问题的,我认为传点资料就要扣什么星币很没有意思,商业气氛太浓了,我都不愿意上论坛了,打开一个,都是要星币才能看,太浪费时间! 展开

    回复 回复

  • 万里风云
    万里风云2010年10月31日

    学习了 兄弟:handshake 展开

    回复 回复

  • flyfly
    flyfly2010年10月31日

    实现双重化 展开

    回复 回复

  • dash
    dash2010年10月29日

    可靠嘛,双重化配置 展开

    回复 回复

  • mems
    mems2010年10月24日

    真正实现双重化,防止跳闸线圈故障时不能可靠分闸 展开

    回复 回复

  • lhhxfp
    lhhxfp2010年10月16日

    学学习习了 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证