断路器为什么设置两组跳闸线圈?

本帖由eaglenest发布于2009-11-01 01:23:4211985次浏览39人跟帖

  • 62
  • 11985
关注
eaglenest
2009年11月01日
帖子认领  

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求2.5 继电保护配置的原则要求 2.5.1 应根据电网结构、一次设备的接线方式,以及运行、检修和管理的实际效果,遵 循“强化主保护,简化后备保护和二次回路”的原则进行保护配置、选型与整定。 2.5.2 保护双重化配置应满足以下要求: 1)每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。两套保护之 间不应有任何电气联系,当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行。 2 )两套主保护的电压回路宜分别接入电压互感器的不同二次绕组。电流回路应分 别取自电流互感器互相独立的绕组,并合理分配电流互感器二次绕组,避免可 能出现的保护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免运 行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。 3)双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段。 4 )两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳圈分别一一对应。 5)双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备(含复用光纤通道、独立光芯、 微波、载波等通道及加工设备等),两套通信设备应分别使用独立的电源。 6)双重化配置保护与其他保护、设备配合的回路应遵循相互独立的原则。 7)双重化配置的线路、变压器和单元制接线方式的发变组应使用主、后一体化的 保护装置;对非单元制接线或特殊接线方式的发变组则应根据主设备的一次接 线方式,按双重化的要求进行保护配置。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(39条)
还可输入600字
全部评论39
  • 星友1590
    星友15902024年12月16日

    那请问:同一套保护装置中的“第一组跳闸回路”和“第二组跳闸回路”是什么关系?它们是同时启动的吗?图纸上看见只有第一组启动回路有外部启动接线,而第二组无外部启动接线?如果是同时启动的话,第二组是如何启动的? 展开

    回复 回复

  • dinghan66
    dinghan662014年08月01日

    :):):):):) 展开

    回复 回复

  • 云水小农
    云水小农2014年04月10日

    拿分走人:P:P:P 展开

    回复 回复

  • bpqp520724
    bpqp5207242014年04月10日

      可靠撒!一般220及以上的双跳 展开

    回复 回复

  • yearabc
    yearabc2014年04月10日

    学习了!学习! 展开

    回复 回复

  • Jony狂徒
    Jony狂徒2014年04月09日

    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • wuyunde
    wuyunde2014年04月07日

    防止开关因线圈烧坏拒动,事故扩大。 展开

    回复 回复

  • 897527331
    8975273312014年04月04日

    dddddddddddddddddddddddddddddddd 展开

    回复 回复

  • yujibao
    yujibao2014年04月03日

    双重化配置保护装置 展开

    回复 回复

  • 莪哭ㄋ谁庝↗
    莪哭ㄋ谁庝↗2014年01月06日

    学习了 非常感谢~~~~~ 展开

    回复 回复