解列、解列灭磁、停机

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
17

解列、解列灭磁、停机

本帖由单单电电发布于2009-11-11 14:06:286527次浏览12人跟帖

  • 17
  • 6527
关注
单单电电
2009年11月11日
帖子认领  

为什么要设这三种啊只设停机不行吗,只要动作都停机啊。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • yuye1762
    yuye17622009年11月11日

    同意楼上的说法 展开

    回复 回复

  • topli
    topli2009年11月11日

    因为停机和解列、解列灭磁、停机不一样。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证