针对不同的故障有不同的出口方式。如果是发变组电气岛内部的短路故障,要停机;如果扰动是系统侧的,机组与系统解开就可以了。毕竟全停一次,再起机,周期与代价都较高。 展开
0回复 回复
有待进一步了解 展开
0回复 回复
:victory::victory::victory::victory::victory: 展开
0回复 回复
那解列停机和停机是怎么一回事? 展开
0回复 回复
其实我觉得还是没有区别都是跳机 展开
0回复 回复
同意楼上的总总 展开
0回复 回复
停机:断开发电机端断路器或升压变压器高压侧断路器、断开高压厂用变低压侧断路器、灭磁、关闭汽轮机主汽门或水轮机导水叶; </br></br>解列灭磁:断开发电机端断路器或升压变压器高压侧断路器、断开高压厂用变低压侧断路器、灭磁、汽轮机甩负荷;</br></br>解列:断开发电机端断路器或升压变压器高压侧断路器、汽轮机甩负荷。</br>看看他们有区别的 展开
0回复 回复
现在世界上的机组有能够解列以后带厂用电的吗?现在所有的都是解列后跳机。 展开
0回复 回复
出口方式不一样:1、解列:跳出口开关,励磁方式强制为电压方式,发电机可自带厂用运行。2、解列灭磁:跳出口开关,跳励磁开关,不关主汽门,跳厂用分支,启动快切,主汽门不关闭,调门全关,汽机维持3000RPM。3全停:跳主开关,关主汽门,跳励磁开关,跳厂用分支,启动快切。 展开
0回复 回复
同意楼上的说法 展开