解列、解列灭磁、停机

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
17

解列、解列灭磁、停机

本帖由单单电电发布于2009-11-11 14:06:286526次浏览12人跟帖

  • 17
  • 6526
关注
单单电电
2009年11月11日
帖子认领  

为什么要设这三种啊只设停机不行吗,只要动作都停机啊。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • yuanzhenclea
    yuanzhenclea2014年07月09日

    针对不同的故障有不同的出口方式。如果是发变组电气岛内部的短路故障,要停机;如果扰动是系统侧的,机组与系统解开就可以了。毕竟全停一次,再起机,周期与代价都较高。 展开

    回复 回复

  • 365085651
    3650856512014年07月07日

    有待进一步了解 展开

    回复 回复

  • wr_2011
    wr_20112013年03月31日

    :victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • lililihong
    lililihong2013年03月30日

    那解列停机和停机是怎么一回事? 展开

    回复 回复

  • 单单电电
    单单电电2009年11月14日

    其实我觉得还是没有区别都是跳机 展开

    回复 回复

  • zhaorenjie123
    zhaorenjie1232009年11月12日

    同意楼上的总总 展开

    回复 回复

  • wolftouch
    wolftouch2009年11月12日

    停机:断开发电机端断路器或升压变压器高压侧断路器、断开高压厂用变低压侧断路器、灭磁、关闭汽轮机主汽门或水轮机导水叶;&nbsp;</br></br>解列灭磁:断开发电机端断路器或升压变压器高压侧断路器、断开高压厂用变低压侧断路器、灭磁、汽轮机甩负荷;</br></br>解列:断开发电机端断路器或升压变压器高压侧断路器、汽轮机甩负荷。</br>看看他们有区别的 展开

    回复 回复

  • 单单电电
    单单电电2009年11月12日

    现在世界上的机组有能够解列以后带厂用电的吗?现在所有的都是解列后跳机。 展开

    回复 回复

  • mywfd
    mywfd2009年11月12日

    出口方式不一样:1、解列:跳出口开关,励磁方式强制为电压方式,发电机可自带厂用运行。2、解列灭磁:跳出口开关,跳励磁开关,不关主汽门,跳厂用分支,启动快切,主汽门不关闭,调门全关,汽机维持3000RPM。3全停:跳主开关,关主汽门,跳励磁开关,跳厂用分支,启动快切。 展开

    回复 回复

  • zhangjunjie_163
    zhangjunjie_1632009年11月11日

    同意楼上的说法 展开

    回复 回复