请教,南瑞TJQ接点什么时候才需要接入?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力系统继电保护圈帖子详情
45

请教,南瑞TJQ接点什么时候才需要接入?

本帖由lideer发布于2010-02-27 02:29:227011次浏览12人跟帖

  • 45
  • 7011
关注
lideer
2010年02月27日
帖子认领  

南瑞CZX-12G操作箱中,有TJQ、TJR、TJF三组输入,一般来说,TJR接入的是母线保护以及断路器失灵保护如923A的接点。那对于TJQ,启动重合闸启动失灵,请问去是哪个保护动作后接到TJQ?什么情况才需要用到?谢谢大家

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • gaofa
    gaofa2010年02月27日

    从LFP开始就不接了 展开

    回复 回复

  • 我爱继电保护
    我爱继电保护2010年02月27日

    TJQ为三跳接点,它可以启动重合闸又可以启动失灵。TJQ为线路电量保护动作后发三跳令;比如说:重合闸在单重合方式下,发生相间故障时,发的是三跳令(TJQ);在三相重合闸方式下,发生任意故障时,线路保护动作发的是三跳令(TJQ); 展开