请教,南瑞TJQ接点什么时候才需要接入?

本帖由lideer发布于2010-02-27 02:29:227010次浏览12人跟帖

  • 45
  • 7010
关注
lideer
2010年02月27日
帖子认领  

南瑞CZX-12G操作箱中,有TJQ、TJR、TJF三组输入,一般来说,TJR接入的是母线保护以及断路器失灵保护如923A的接点。那对于TJQ,启动重合闸启动失灵,请问去是哪个保护动作后接到TJQ?什么情况才需要用到?谢谢大家

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • leageo
    leageo2015年12月10日

    学习了:victory: 展开

    回复 回复

  • fan1618
    fan16182015年02月08日

    具体的用途上面已经解释清楚了。</br>现在不接的原因是因为,如果保护判断的最终结果是三跳的话,会通过三个分相跳闸出口分别启动断路器,就没有必要再用三跳起动一次了。</br>只有用于110kV不分相的断路器,这个接点才有用处。 展开

    回复 回复

  • 春天的落叶
    春天的落叶2015年01月28日

    </br>星币星币,来之不易。学习了 展开

    回复 回复

  • wgd20150120
    wgd201501202015年01月26日

    正好学习学习,谢谢了 展开

    回复 回复

  • 阴模阳刻
    阴模阳刻2015年01月06日

    学习了!!!!!!!!! 展开

    回复 回复

  • 1991scc
    1991scc2015年01月05日

    TJQ确实很少用了,主要还是TJR和TJF 展开

    回复 回复

  • 771keke
    771keke2010年03月07日

    学习了&nbsp;顶一下~~!!! 展开

    回复 回复

  • welson2010
    welson20102010年02月28日

    收下了,谢谢 展开

    回复 回复

  • lideer
    lideer2010年02月27日

    感谢楼上几位</br></br>另外,楼上有位朋友说从LFP开始就不接了,是不是因为现在RCS保护没有这个三跳命令了? 展开

    回复 回复

  • gaofa
    gaofa2010年02月27日

    用于与以前的继电器式的保护 展开

    回复 回复