1.无MFT跳闸条件。2.MFT跳闸继电器复位。3.任一火检冷却风机运行,。4.炉膛点火风量满足大于30%。5.炉膛吹扫完成 展开
0回复 回复
我们厂规程如下</br>油点火的允许条件是:</br> 油母管压力正常;</br> 进油速关阀已开;</br> 炉前油系统辅助蒸汽电动门已开;</br> MFT继电器已复位</br> 火检冷却风压正常:(5.6Kpa <10HJQ10CP001<12Kpa);</br> 炉膛风量30%(FROM MCS);</br> 吹扫完成(FPCOMP 展开
0回复 回复
加一条:燃油泄漏试验成功或打到旁路 展开
0回复 回复
应加上送吸风机运行,FSSS上都有。 展开
0回复 回复
路过学习一下 展开
0回复 回复
外行来学习一下,谢谢 展开
0回复 回复
呵呵名不见经传。。。 展开
0回复 回复
很好,学习中,谢谢! 展开
0回复 回复
炉膛吹扫合格后才允许点火!! 展开
0回复 回复
我们厂规程如下</br>油点火的允许条件是:</br> 油母管压力正常;</br> 进油速关阀已开;</br> 炉前油系统辅助蒸汽电动门已开;</br> MFT继电器已复位</br> 火检冷却风压正常:(5.6Kpa <10HJQ10CP001<12Kpa);</br> 炉膛风量30%(FROM MCS);</br> 吹扫完成(FPCOMP 展开