京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
xiaoxiaolr 发表于 2010-9-27 20:42 炉膛点火允许) 一 无MFT 二 吹扫完成 请问,今天我们遇到火检冷风一个压力低二值误发出来了,它是三取二MFT,然后让热工强制误发低二值后发现一个现象,就是这个信号误发后炉点火允许不满足了,就是你说的有一个压力低报出来了。经热工强制后炉点火允许满足了,但再次吹扫开始计时了,计时一千八百秒后会发吹扫请求,这时候会MFT吗? 展开
0回复 回复
:victory:好东西 展开
0回复 回复
进来学习一下 展开
0回复 回复
很好,学习中,谢谢! 展开
0回复 回复
1炉膛点火允许条件(与的关系)</br>1 无MFT跳闸条件;</br>2 MFT跳闸继电器复位;</br>3 任一火检冷却风机运行且火检冷却风压正常;</br>4 炉膛点火风量满足≥30%;</br>5 炉膛吹扫完成;</br>1.2点火油点火允许条件(与的关系)</br>1 炉膛点火允许</br>2 OFT跳闸继电器复位;</br>3 吹扫空气压力不低;</br>4 进油快关阀全开;</br>5 燃油压力正常; </br>6 无OFT跳闸条件存在 </br>1.3煤点火允许条件(与的关系)</br>1 炉膛点火允许</br>2 二次风温≥177℃或等离子模式投入;</br>3 磨煤机运行<3台,任一台一次风机运行;</br>4 磨煤机运行≥3台,两台一次风机运行;</br>5 给水流量≥275 t/h </br>6 磨煤机入口热一次风与炉膛差压正常(大于9KPa) 展开
0回复 回复
1炉膛点火允许条件(与的关系)</br>1 无MFT跳闸条件;</br>2 MFT跳闸继电器复位;</br>3 任一火检冷却风机运行且火检冷却风压正常;</br>4 炉膛点火风量满足≥30%;</br>5 炉膛吹扫完成; 展开
0回复 回复
燃油点火允许)</br></br>一 炉膛点火允许 </br>二 雾化蒸汽压力不低(吹扫蒸汽压力)0.5MPa </br>三 无OFT </br>四 燃油快关阀已开 </br>五 炉前供油母管压力不低2.5MPa </br>六 炉前油母管温度允许 展开
0回复 回复
燃煤点火允许)</br></br>一 炉膛点火允许 </br>二 一次风允许(任意一次风机运行) 展开
0回复 回复
炉膛点火允许)</br>一 无MFT </br>二 吹扫完成 </br>三 火检冷却风正常(任一火检冷却风机运行,且3个LL信号都不发) </br>四 锅炉风量30% 展开
0回复 回复
很好,学习中,谢谢! 展开
0回复 回复