一般来说主变220kv侧失灵保护会经过解除复压闭锁压板,而500kV串接线方式侧不需此压板,3/2接线方式失灵保护不经电压闭锁,而220kV失灵保护经电压闭锁为什么呢?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(12条)
还可输入600字
全部评论12
  • 继保学习者
    继保学习者2010年06月22日

    我来试试:220KV母线一般采用双母接线方式,失灵保护的动作后果是双母全跳,所有线路停电,后果相当严重,所以对于220KV的母差和失灵保护都要经复压闭锁,以提高其可靠性。</br>而对于500KV母线,多采用3/2接线,此种接线方式当边开关失灵或一套母差动作时,只切除一条母线,另一条母线可继续运行,所以为提高超高压线路的灵敏性,减少复压闭锁此环节,以便故障时能快速出口。 展开