一般来说主变220kv侧失灵保护会经过解除复压闭锁压板,而500kV串接线方式侧不需此压板,3/2接线方式失灵保护不经电压闭锁,而220kV失灵保护经电压闭锁为什么呢?
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
:)正解啊@@@ 展开
0回复 回复
学习了!谢谢! </br> 展开
0回复 回复
楼主分析得不错,学习了 展开
0回复 回复
学习。。。。。。。。。 展开
0回复 回复
:victory::time: 展开
0回复 回复
一般来说主变220kv侧失灵保护会经过解除复压闭锁压板,而500kV串接线方式侧不需此压板,3/2接线方式失灵保护不经电压闭锁,而220kV失灵保护经电压闭锁为什么呢?</br></br>楼主的问题:1、对于220kV主变还是500kV主变都有失灵解除复压闭锁功能这个考虑主要是在主变低压侧故障时高压和中压侧电压影响是有限的,主变保护动作后会提供一对节点去开关220kV失灵保护,这样就能保证中压开关失灵时保护可以开放,保护动作切所挂母线上的其它开关。而500kV失灵保护没有复压闭锁功能我个人认为主要是500kV系统电压高,系统大,电容量也很大,在系统故障时对故障点能供给很大的故障电流,对电压的影响可能会不是很灵敏,考虑到开关失灵保护要是经电压闭锁后可能会出现电压达不到开放值而勿闭锁,会导致故障时间的延长和扩大,对系统的运行很不利,所以对于高电压系统有时可以勿切但不能不切。 展开
0回复 回复
走过,路过,看过,学习过 展开
0回复 回复
学习一下~~~ 展开
0回复 回复
500kv母线只有一相存在压变,没有复压闭锁,所以不需要解复压.</br>失灵动作只是跳开所连接母线的所有开关 展开