请问一下:1 火检风机停炉后多长时间可以停运?2 如果停运较早火检探头是否因此而损坏或污染,造成影响其工作性能?3 有哪位朋友遇到过因厂用电全部中断,造成火检风机全停,而影响到火检系统的?还望朋友不吝赐教,先谢谢了:handshake
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我们规程里规定排烟温度低于150度时才停运,也要汇报领导 展开
0回复 回复
我们是600mw机组,规定炉膛烟温低于60摄食度 展开
0回复 回复
炉膛出口烟温低于150度或水冷壁温度低于90度 展开
0回复 回复
空预器进口温度80℃ 展开
0回复 回复
要根据炉膛温度,低于60度就可以停。 展开
0回复 回复
炉膛温度低于50度 展开
0回复 回复
50度,我们是 展开
0回复 回复
我厂规程规定空预器入口烟温低于50可停运火检冷却风机 展开
0回复 回复
个人觉得,如果一般停炉检修的话,火检风机可以不用停,一直转着好了,费不了多少厂用电,而且一旦停了,可能启机时候会忘投,岂不是得不偿失</br>在者,如果非要停,主要还是看炉膛温度,温度下了了,自然就可以停了,还是尽量晚点停好</br>另外,其实火检探头没有大家想得那么脆弱,据说如果运行中火检风机真跳了,火检探头也能坚持一会儿,不会那么快就损坏 展开
0回复 回复
本帖最后由 michaelfool 于 2012-1-6 21:33 编辑 我们300MW控制循环汽包炉,要求炉膛出口烟温低于80度时停运火检风机。</br>厂用电全失去,就得看保安电源的配置方式了。一般保安有三路电源,一是厂用400V的正常和备用电源,一是市电,一是柴油机。各个厂配置不同,即使厂用电全失去,至少应该有一路还能保证保安电源正常工作。向楼主所说的“只剩蓄电池”太极端了,除非点太背,所有保安电源同时趴窝,或者保安电源本身设置不合理。估计如果真是只有蓄电池了,那火检探头也就该烧坏了。而且损坏的应该不止火检探头一个设备。 展开
0回复 回复