致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
受教,受教:) 展开
0回复 回复
学习了,不错,,, 展开
0回复 回复
学习了,谢谢 展开
0回复 回复
(#‵′)凸 (‵▽′)ψ (°ο°)~ @ (^人^) 展开
0回复 回复
学习了,我一直以为只有母联充电保护,还有个母差充电保护</br> 展开
0回复 回复
学习了,不错:victory::) 展开
0回复 回复
母联充电保护不都是在母差屏上吗,还有独立的母联充电保护吗,我们网内好像没有啊 展开
0回复 回复
母差屏上的充电保护,可以闭锁母差保护,一般用于冲击空母线。</br>母联独立充电保护,一般用于当新线路投运时,腾空一条母线,串代时为新线路提供一个快速保护用。 展开
0回复 回复
充电保护要求速动性,所以是越简单越好,母差保护中带的充电保护接线与母联专用充电保护相比,接线相对复杂、动作条件多、操作复杂,所以一般用母联专用充电保护充电,好多调度规程里都规定用母联专用充电保护充电。 展开
0回复 回复
用母联充电保护 展开
0回复 回复