0回复 回复
嘿。。那主要是看动作后的结果是怎么了,充电保护,就是一个电流速断保护,采用相过流或零序过流,构成与门,就一个条件,电流一达到动作值就马上动作,不管三七二十一了,动作的结果只是跳母联开关,其它的开关不会动。而母差就不同了,母差动作的时限长,还有复压闭锁条件,动作的结果是先跳母联再跳母线上其它开关,遇上死区故障,还会跳开另一母线上的开关。</br>现在不过是对一条空母充电而已,有故障也只是这条母线有故障,充电时就算有故障,跳开母联就足可以使充电母线隔离了,不致于影响其它正常运行的母线嘛。所以无必要用母差,用充电保护就可以了。。。减小事故的范围。。。 展开
0回复 回复
本帖最后由 艾宾zhu 于 2011-4-10 21:01 编辑 用哪个充电保护和所用的母线保护有关系。母差保护中的充电保护具有短时闭锁母差作用,可以防止充电时母差保护的误动。 展开
0回复 回复
我们的母差保护充电功能退出,用的是母联充电保护。 展开
0回复 回复