锅炉灭火后还有电,机子跳了就没了。 展开
0回复 回复
我们厂机组大联锁是锅炉MFT汽机跳闸,发电机解列汽机跳闸,汽机跳闸锅炉MFT发电机解列,锅炉和发电机没有联锁,是通过汽机实现联跳。而厂用电快切是根据6KV母线电压来动作的。 展开
0回复 回复
厂用电在灭火后要切换的,不倒厂用电实在是玩大胆。灭火后不解列汽轮发电机也是要牺牲一些汽机寿命的,关键看主值处理速度 展开
0回复 回复
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 展开
0回复 回复
炉机电大连锁 展开
0回复 回复
谢谢楼主学习了:lol 展开
0回复 回复
如果发电机出口有开关的就不用切换厂用电:lol 展开
0回复 回复
不跳机,学习了。 谢谢 展开
0回复 回复
最后还是问了一下同事,他说,我们集控室的功率表显示的数值是除开了厂用电以后的有功负荷,也就是说当我们锅炉MFT后,我们立即GV减,最后减到只有1万左右的负荷是除开了厂用电的负荷,这样我就可以解释为会锅炉MFT后,还有引,送 汽机 那么多设备运行而不需的倒换厂用电的原因了。但当机子跳了以后发电机解列那就是必须要倒换的了。好了,我相信大家都明白了。 展开
0回复 回复
