为什么锅炉灭火不用倒换厂电,而机子跳了就需要倒换厂用电了??

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
124

为什么锅炉灭火不用倒换厂电,而机子跳了就需要倒换厂用电了??

本帖由hncdsmlzy发布于2012-05-22 09:34:375837次浏览48人跟帖

  • 124
  • 5837
关注
hncdsmlzy
2012年05月22日
帖子认领  

为什么锅炉灭火不用倒换厂电,而机子跳了就需要倒换厂用电了??

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(48条)
还可输入600字
全部评论48
  • utpxl
    utpxl2012年05月27日

    看帖子的要发表下看法 展开

    回复 回复

  • slznba
    slznba2012年05月26日

    谢谢,学习了。 展开

    回复 回复

  • 分离器
    分离器2012年05月25日

    只要发变组出口主开关不跳就可以不用倒厂用,其实倒不倒厂用要看电厂与电网是如何结算电费的。如果是以线路的电量计量就无所谓倒不倒,如果以发变组出口计量电量,倒厂用就会增加电费。 展开

    回复 回复

  • 米子日照
    米子日照2012年05月25日

    机炉电大连锁 展开

    回复 回复

  • hongcs
    hongcs2012年05月25日

    主要看炉子灭火后是否联跳,发变组,总之,是否需要倒厂用电看本机组是否具备供电能力。 展开

    回复 回复

  • 010102020303
    0101020203032012年05月25日

    学习了......ok 展开

    回复 回复

  • ご佷儍佷兲眞
    ご佷儍佷兲眞2012年05月24日

    哪个单元制就组炉灭了不跳机啊?你厂是什么形式?小机组母管制吗? 展开

    回复 回复

  • 549419256
    5494192562012年05月24日

    厂用电切换是肯定会的,我厂里的厂用电是在机组负荷低于100MW时自动切换,由启备变带。由于现在公司对机组跳闸考核挺严,一般都是锅炉MFT,停炉不停机。但是这也要看锅炉触动MFT首出动作原因,如汽包水位高,锅炉MFT同时也跳汽轮机,导致发电机解列! 展开

    回复 回复

  • zailushang1357
    zailushang13572012年05月24日

    单元制接线,发电机不解列就不用切换厂用电 展开

    回复 回复

  • 浩然之心
    浩然之心2012年05月24日

    你说的是母管制的吧? 展开

    回复 回复