发电机转子一点接地保护

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
60

发电机转子一点接地保护

本帖由jimaili发布于2012-07-21 05:33:333471次浏览24人跟帖

  • 60
  • 3471
关注
jimaili
2012年07月21日
帖子认领  

突然发现一个转子一点接地的问题:绝缘要求为发电机转子绝缘电阻必须在0.5MΩ以上,而发电机保护装置上设置值为低定值段5KΩ,高定值段为10KΩ。这个数值怎么相差了一百倍,是保护装置上的值还要由装置换算吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(24条)
还可输入600字
全部评论24
  • 奇闻异事
    奇闻异事2012年12月19日

    路过学习下! 展开

    回复 回复

  • donggangren
    donggangren2012年12月09日

    好好学学好好学学 展开

    回复 回复

  • liuh0911
    liuh09112012年12月08日

    额……路过,学习了 展开

    回复 回复

  • thb911
    thb9112012年12月08日

    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • 瑾瑜皓轩
    瑾瑜皓轩2012年12月06日

    意思就是一个是通过PT由大变小测量得出的 一个是实际值 展开

    回复 回复

  • 白色恋人1
    白色恋人12012年12月05日

    可以讲得再详细点嘛 展开

    回复 回复

  • 安唯尘
    安唯尘2012年11月09日

    </br>0.5,那是你用摇表测量的实际阻值,要进保护装置,是要通过互感器“大变小”的! 展开

    回复 回复

  • luguocan
    luguocan2012年10月31日

    0.5,那是你用摇表测量的实际阻值,要进保护装置,是要通过互感器“大变小”的! 展开

    回复 回复

  • 狂风一到
    狂风一到2012年10月03日

    人无远虑,必有近忧 展开

    回复 回复

  • 淺藍哋沋傷
    淺藍哋沋傷2012年08月23日

    xiexiexiexie!!! 展开

    回复 回复