突然发现一个转子一点接地的问题:绝缘要求为发电机转子绝缘电阻必须在0.5MΩ以上,而发电机保护装置上设置值为低定值段5KΩ,高定值段为10KΩ。这个数值怎么相差了一百倍,是保护装置上的值还要由装置换算吗?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(24条)
还可输入600字
全部评论24
  • yulishu123
    yulishu1232012年08月22日

    学习了诶:victory: 展开

    回复 回复

  • wanlong
    wanlong2012年08月20日

    叠加的电压不一样。0.5MΩ是用500V的兆欧表测的,而转子接地保护叠加的直流电压一般是5V或者12V,就和用不同量程的电阻表量同一个电阻会得到很不一样的结果一样。 展开

    回复 回复

  • zhujhua1975
    zhujhua19752012年07月24日

    帮你定下,有高手指点下吗? 展开

    回复 回复

  • 叫我,辉哥
    叫我,辉哥2012年07月24日

    :victory::victory::victory: 展开

    回复 回复