[请教]  什么是甩负荷啊, 一直不理解。(水电站)

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页水电水电圈帖子详情
156

[请教] 什么是甩负荷啊, 一直不理解。(水电站)

本帖由弟弟的哥哥发布于2014-07-14 07:20:029700次浏览30人跟帖

  • 156
  • 9700
关注
弟弟的哥哥
2014年07月14日
帖子认领  

本帖最后由 miaopeng117 于 2014-8-11 17:28 编辑 如题。还有电网用电负荷增加的时候,机组会如何反应呢? 机组的转速不应该是恒定的吗? 要不然频率不是一直在变化吗? 当机组发生状况的时候, 转速变化了,那发的电的频率不就变了吗? 还能直接送入电网吗?我各种不理解啊。。。太水了,求指导。万分感谢啦。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(30条)
还可输入600字
全部评论30
  • 651974105
    6519741052014年08月13日

    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;机组发电时,电磁力矩与机械力矩平衡。出口开关突然断开时,电磁力矩消失,在机械力矩作用下,遵循定理F=ma,转子就开始加速,在机械力矩不变(导叶开度不变)情况下,机械力矩和摩擦力为主的阻力平衡,此时机组达到的转速称为飞逸转速。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般机组装有过速保护,机组转速过高时作用于停机。调速器在转速升高时飞摆或测频检测到转速升高也会关导叶,象我厂甩额定负荷时仅靠调速器就能关闭导叶到空载。过速保护还有机械式的例如转桨水轮机转轮体内设置离心力触动的装置把桨叶开至阻水位置。一般设电气过速保护作用于调速器急停或事故配压阀,其整定值与机械特性和调保计算有关。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;给发电机增负荷时,老的机械调速器是把转速调整打向正,把机械开度一点点打开,在上述两套杠杆机构作用下主配压阀开,机械力矩加大,在并网运行时相当于功角和同步电抗变化,但在系统和发电机电抗作用下转变为电流增大,因为电流等于电势乘功角减电压的差除以阻抗。这里不太好理解,因为都是向量,把他理解为直流电的电池增加了电流就增大好了。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发电机单网运行时负荷突然增加和甩负荷过程相对,转速(频率)会下降,调速器会随即开导叶达到平衡,并网运行时负荷变化影响发电机则和电流分配情况有关。</br>&nbsp;</br>点评 展开

    回复 回复

  • 18385517671
    183855176712014年08月07日

    如果机组发生异常,调速器无法将机频跟踪调节至与网频相近,那么保护就会动作于出口断路器,机组解列,否则会照成电网崩溃!根据运行规程,如果机组频率过低,运行人员有权不经调度投入备用机组以稳定频率 展开

    回复 回复

  • 18385517671
    183855176712014年08月07日

    机组转速一般通过电力系统稳定器也就是pss装置将机频设置成跟踪网频,然后通过调节调速器改变机组转速,从而达到改变机频的目的! 展开

    回复 回复

  • 少说话,多做事
    少说话,多做事2014年08月06日

    也许学习了一下,呵呵:lol 展开

    回复 回复

  • shuishuishui
    shuishuishui2014年07月29日

    &nbsp;本帖最后由&nbsp;shuishuishui&nbsp;于&nbsp;2014-7-29&nbsp;21:40&nbsp;编辑&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;机组发电时,电磁力矩与机械力矩平衡。  • zongyu20020504
    zongyu200205042014年07月29日

    这个这个好难啊! 展开

    回复 回复

  • qbgfgw
    qbgfgw2014年07月29日

    :lol:lol:lol:lol:lol:lol 展开

    回复 回复

  • 超级小猪
    超级小猪2014年07月23日

    这个问题我刚参加工作也疑惑过,既然楼主懂了,那就不啰嗦了 展开

    回复 回复

  • luoxian427008
    luoxian4270082014年07月18日

    王王王王王王王 展开

    回复 回复

  • lhj0608
    lhj06082014年07月15日

    呵呵,是从事电力行业的吗?无语! 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证