本帖最后由 miaopeng117 于 2014-8-11 17:28 编辑 如题。还有电网用电负荷增加的时候,机组会如何反应呢? 机组的转速不应该是恒定的吗? 要不然频率不是一直在变化吗? 当机组发生状况的时候, 转速变化了,那发的电的频率不就变了吗? 还能直接送入电网吗?我各种不理解啊。。。太水了,求指导。万分感谢啦。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
经历过机组A修后的试验 就知道啦 展开
0回复 回复
学习了 谢谢各位 展开
0回复 回复
精彩,赞一个! 展开
0回复 回复
精彩,赞一个! 展开
0回复 回复
懂了就好!!!!!!!学习能力超强啊!!! 展开
0回复 回复
学习了一下:) 展开
0回复 回复
机组失磁时就不同步了,还有振荡到失步,不同步时功角会大于90度,电流剧增,电压降低,功角也是转子磁极和定子电枢的空间角。失步时电磁关系是异步电动机规律。 展开
0回复 回复
楼主分析的很好。</br>还有电网用电负荷增加的时候,机组会如何反应呢? 导叶开度增大,水能是可以平衡负荷的。</br>机组的转速不应该是恒定的吗? 要不然频率不是一直在变化吗? 转速是恒定的,调速器就是干这个的。</br>当机组发生状况的时候, 转速变化了,那发的电的频率不就变了吗? 还能直接送入电网吗?机组发生状况转速也不会变的,如果变化过大了,那就直接跳开关,那样电就送不出去了。</br> 展开