本帖最后由 weijinguo2008 于 2014-11-1 08:57 编辑 操作箱里面的TJQ/TJR/TJF是用做不同用途的跳闸接点。TJQ 启动重合闸和失灵TJR 不启动重合闸、启动失灵TJF 不启动重合闸 ,不启动失灵。Q 代表 启动?F 代表 非电量??R 代表 ???还有以前的重合闸端子 M N P Q R 各是什么意思? 这个字母本身只是个代号?还是某个文字的首字母?无聊 乱想一下 呵呵
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
好贴,一定不要放过,顶 展开
0回复 回复
:victory::victory:顶起来 </br> 展开
0回复 回复
我也好想知道啊 就是没有那么多星币闪 展开
0回复 回复
我觉得这个记下来就可以了。回路才是真正的关键。 展开
0回复 回复
这个真是不知道啊 只是知道为啥用 展开
0回复 回复
N端子:接入非全相运行时不会误动作的保护。</br>M端子:接入本线非全相运行中会误运作而相邻线路非全相运行不会误动的保护。</br>P端子:接入相邻线路非全相运行时会误动作的保护,可通过本线综合重合闸装置中选相元件闭锁。</br>Q端子:接入动作后直接切除三相,进行三相一次重合闸的保护。 展开
0回复 回复
悬赏100啊,给力。 展开
0回复 回复
这个还真没怎么注意过,背下来就行,反正就3个,QRF 展开
0回复 回复
真心不懂啊! 展开
0回复 回复
TJR、TJQ是继电器的线圈,他们在图中的作用要看他们的接点在图中的什么位置,有的是启动失灵和不启动失灵之分,有启动重合跟启动永跳之分。有图才有真相:victory::victory::victory: 展开