本帖最后由 weijinguo2008 于 2014-11-1 08:57 编辑 操作箱里面的TJQ/TJR/TJF是用做不同用途的跳闸接点。TJQ 启动重合闸和失灵TJR 不启动重合闸、启动失灵TJF 不启动重合闸 ,不启动失灵。Q 代表 启动?F 代表 非电量??R 代表 ???还有以前的重合闸端子 M N P Q R 各是什么意思? 这个字母本身只是个代号?还是某个文字的首字母?无聊 乱想一下 呵呵
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
我给大家解释下,Q:quan全。即全启动,启动失灵启动重合闸。F:fei非,即都不启动,不启动失灵不启动重合闸。 展开
0回复 回复
三跳接点可以分为三种:</br>TJQ 三跳启动重合闸、启动失灵——目前基本没有什么用;</br>TJR 三跳不启重合闸、启动失灵——母线保护、电抗器、失灵保护、远跳等的出口;</br>TJF三跳不启重合闸、不启失灵——非电量出口(不一致、本体等 ) 展开
0回复 回复
好东西大家一起学习 展开
0回复 回复
本帖最后由 jibaoyang 于 2015-3-14 09:57 编辑 N端子:接入本线和相邻线单相重合闸过程中不会误动作的保护。</br>M端子:接入本线单相重合闸过程中会误动的保护。</br>P端子:接入单相重合闸过程中会误动作,经阻抗选相元件闭锁的保护。 </br>Q端子:接入跳三相进行三相重合闸的保护。</br>R端子:接入直接三相跳闸不起动重合闸的保护。</br> 展开