TJQ/TJR/TJF讨论

本帖由程子发布于2014-07-31 08:08:1732296次浏览23人跟帖

  • 78
  • 32296
关注
程子
2014年07月31日
帖子认领  

本帖最后由 weijinguo2008 于 2014-11-1 08:57 编辑 操作箱里面的TJQ/TJR/TJF是用做不同用途的跳闸接点。TJQ 启动重合闸和失灵TJR 不启动重合闸、启动失灵TJF 不启动重合闸 ,不启动失灵。Q 代表 启动?F 代表 非电量??R 代表 ???还有以前的重合闸端子 M N P Q R 各是什么意思? 这个字母本身只是个代号?还是某个文字的首字母?无聊 乱想一下 呵呵

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(23条)
还可输入600字
全部评论23
  • reaiali
    reaiali2017年10月11日

    我给大家解释下,Q:quan全。即全启动,启动失灵启动重合闸。F:fei非,即都不启动,不启动失灵不启动重合闸。 展开

    回复 回复

  • 铭信
    铭信2016年05月06日

    三跳接点可以分为三种:</br>TJQ&nbsp;三跳启动重合闸、启动失灵——目前基本没有什么用;</br>TJR&nbsp;三跳不启重合闸、启动失灵——母线保护、电抗器、失灵保护、远跳等的出口;</br>TJF三跳不启重合闸、不启失灵——非电量出口(不一致、本体等&nbsp;) 展开

    回复 回复

  • fozhen
    fozhen2016年01月14日

    好东西大家一起学习 展开

    回复 回复

  • jibaoyang
    jibaoyang2015年03月14日

    &nbsp;本帖最后由&nbsp;jibaoyang&nbsp;于&nbsp;2015-3-14&nbsp;09:57&nbsp;编辑&nbsp; N端子:接入本线和相邻线单相重合闸过程中不会误动作的保护。</br>M端子:接入本线单相重合闸过程中会误动的保护。</br>P端子:接入单相重合闸过程中会误动作,经阻抗选相元件闭锁的保护。&nbsp;</br>Q端子:接入跳三相进行三相重合闸的保护。</br>R端子:接入直接三相跳闸不起动重合闸的保护。</br> 展开

    回复 回复

  • 正能量1234
    正能量12342014年11月23日

    前面的星民等等我 展开

    回复 回复

  • Honor
    Honor2014年11月21日

    :victory::victory::victory::victory: 展开

    回复 回复

  • angnon25
    angnon252014年10月31日

    呵呵你真厉害,佩服哦 展开

    回复 回复

  • ggougran
    ggougran2014年10月31日

    太神了,好贴,我双手赞成 展开

    回复 回复

  • langren9527
    langren95272014年10月31日

    确实不知道、、、、、、、:L 展开

    回复 回复

  • pinbanyefu
    pinbanyefu2014年09月19日

    没什么好讨论的,搞清楚3个继电器的含义,然后在操作箱里面怎么使用的就行了。 展开