运行工况:240MW,空预器连续吹灰,脱销,低低温投入,喷氨量160kg/h,NOx控制在50以内,空预器排烟温度140左右且电流不波动,压差从1.6一直长到2.9,引风机出力70%。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
很好,学习了 展开
0回复 回复
顶一个 展开
0回复 回复
很好,学习了。 展开
0回复 回复
学习一下,谢谢发帖人。 展开
0回复 回复
硫份高不?原烟气的硫的含量影响非常大 展开
0回复 回复
很好,学习了。:) 展开
0回复 回复
如果脱销装置,导致空预器堵塞,减轻堵塞的手段主要有:</br>1.控制氨逃逸率;</br>2.控制炉内SO3的生成量;</br>3.提高脱销区域运行温度;</br>4.增加空预器吹灰次数;</br>5.减弱空预器低温腐蚀;</br>6.高压水进行冲洗;</br>7、在线清除空预器附着物(NH4HSO4)。 展开
0回复 回复
努力学习学习 展开
0回复 回复
你机组是330MW的吧,这些负荷你的喷氨量达160,肯定是喷氨量过高了,你的氨逃逸高吗?。</br>采取的方法是:</br>1、加强对氨逃逸率的监视;</br>2、加强对氨用量的控制;</br>3、加强空预器吹灰,投入空预器连续吹灰,但是应调整好吹灰压力和吹灰疏水温度。如果负荷允许可以适当降低负荷,进行空预器吹灰。</br>4、调整好空预器综合温度,防止空预器处烟气结露,堵塞;</br>5、如果有条件,可以烧一些低硫煤。 展开
0回复 回复
1,氨气温度不宜过低,供氨压力不宜过高。</br>2,注意喷氨调门的线性。</br>3,省煤器落灰罐关断门设定时间,保证输灰正常。</br>4,注意烟气挡板开度 展开
0回复 回复