循环水流量突然增大,凝泵出力为什么会突然减小?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电汽轮机运行与检修圈帖子详情
28

循环水流量突然增大,凝泵出力为什么会突然减小?

本帖由fengyunhuo发布于2017-09-08 12:44:062315次浏览25人跟帖

  • 28
  • 2315
关注
fengyunhuo
2017年09月08日
帖子认领  

如题,增启一台循环水泵,凝汽器循环水压力、流量变大之后,凝泵的流量,压力为什么会突降?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(25条)
还可输入600字
全部评论25
  • lautsukien
    lautsukien2017年09月15日

    会不会启动循泵时母线电压下降造成?</br>凝泵出力下降,给水出力有下降吗? 展开

    回复 回复

  • zshxn1985
    zshxn19852017年09月15日

    多大机组,凝结水泵是变频还是工频,变频的话频率有无变化,除氧器上水调节门开度有无变化?凝结水泵电流有无波动变化,流量降下来以后多久恢复上去,也有可能是除氧器上水调节门开度变小引起的。:lol 展开

    回复 回复

  • zshxn1985
    zshxn19852017年09月15日

    多大机组,凝结水泵是变频还是工频,变频的话频率有无变化,除氧器上水调节门开度有无变化?凝结水泵电流有无波动变化,流量降下来以后多久恢复上去,也有可能是除氧器上水调节门开度变小引起的。:lol 展开

    回复 回复

  • 猛云飞扬
    猛云飞扬2017年09月14日

    panser&nbsp;发表于&nbsp;2017-9-13&nbsp;17:50</br>凝泵入口压力比凝汽器还低一些,有可能汽化,汽水混合物到了泵出口流量就小了。 凝汽器里面的空间是负压,凝泵入口应该是正压,是凝汽器内的水压形成的。故凝泵入口压力比凝汽器还低一些的说法不正确。 展开

    回复 回复

  • panser
    panser2017年09月13日

    凝泵入口压力比凝汽器还低一些,有可能汽化,汽水混合物到了泵出口流量就小了。 展开

    回复 回复

  • fengyunhuo
    fengyunhuo2017年09月12日

    用户不用名&nbsp;发表于&nbsp;2017-9-10&nbsp;20:28</br>个人认为&nbsp;它俩没关系,查查凝汽器水位,凝结水泵工作状态 凝泵工作状态正常,从凝结水流量下降到恢复正常1分钟左右的时间。是自动恢复正常的 展开

    回复 回复

  • fengyunhuo
    fengyunhuo2017年09月12日

    忘了一点,凝汽器是无水位运行,平时正常运行时凝汽器水位也就是100左右 展开

    回复 回复

  • fengyunhuo
    fengyunhuo2017年09月12日

    用户不用名&nbsp;发表于&nbsp;2017-9-10&nbsp;20:28</br>个人认为&nbsp;它俩没关系,查查凝汽器水位,凝结水泵工作状态 哦,忘了凝汽器是无水位运行,凝汽器水位100mm下降到60mm左右 展开

    回复 回复

  • fengyunhuo
    fengyunhuo2017年09月12日

    lshx888&nbsp;发表于&nbsp;2017-9-9&nbsp;01:39</br>排汽压力降低,焓变增大,同样负荷下,做功蒸汽用量减少,凝结水量减少。 这个我调了历史趋势,蒸汽流量变化很小也就10T左右,而且是缓慢变化,但是凝泵流量从280降到90T/h,也就短短30秒的时间。所以这个应该不是主要原因 展开

    回复 回复

  • 用户不用名
    用户不用名2017年09月10日

    个人认为&nbsp;它俩没关系,查查凝汽器水位,凝结水泵工作状态 展开

    回复 回复