凝汽器怎么能无水位运行?保持正常水位才是王道。难怪不出事。考核是免不了的。 展开
0回复 回复
如果是没水位了,可能就会导致泵汽蚀了,流量、电流、压力都会下降并波动 展开
0回复 回复
fengyunhuo 发表于 2017-9-12 18:22</br>哦,忘了凝汽器是无水位运行,凝汽器水位100mm下降到60mm左右 无水位运行是什么意思?楼主那的凝汽器水位是刻度带正负的,测点在热水井中央的吗? 展开
0回复 回复
其他的,循泵没有多大容量电压就一个小阶跃,整个线路电容、电机绕组等能够缓冲这种不大的影响,最终影响不了什么,上水调门什么的,你瞬间开满除氧器水位那一小会也不会有什么大变化,非常缓慢,反过来,调门开度跟踪水位,水位基本上稳定的,那么调门是不会怎么动的 展开
0回复 回复
真空那一小会变化比较大,泵入口压力降低可能伴随汽蚀,抽吸能力下降,这是一个工况突变响应过程</br>后面恢复是因增启循泵的工况基本上也在凝泵设计工况范围内,能够调整过来 展开
0回复 回复
猛云飞扬 发表于 2017-9-15 01:09</br>凝汽器里面的空间是负压,凝泵入口应该是正压,是凝汽器内的水压形成的。故凝泵入口压力比凝汽器还低一些 ... 凝泵入口是负压的,凝结水流量讲这么多,肯定时凝泵出问题了,最有可能就是凝泵汽化,你可以查一下当时凝泵电流是不是也降下来了?</br> 展开
0回复 回复
母线电压降低产生的,应该i不止凝泵有影响,其他6k的设备也应该有影响 展开
0回复 回复
循泵是10千伏还是380的,孤网还是bing网,可能电压突降,影响了凝泵出力。 展开
0回复 回复
没听说过凝结水泵出力跟循环水泵有关系,不过跟凝汽器液位有关系 展开
0回复 回复
应该是电压突降,然后很快恢复 展开