本人亲历引风机失速处理

本帖由(_灬夜枫ゞ|发布于2017-09-16 12:33:392007次浏览14人跟帖

  • 29
  • 2007
关注
(_灬夜枫ゞ|
2017年09月16日
帖子认领  

300MW机组,AGC投入,第一次没经验,整灭了,第二回完美处理,失速原因为脱硫短时间启动5台浆液循泵造成烟道阻力瞬间增大,300MW时引风机本身就接近额定工况2号机负荷300MW时引风机失速调整方案失速后运行方式:各引送风机自动跳手动,炉主控解除,RB退出,AGC退出,机组TF方式运行。调整方法:1. 联系脱硫停运部分浆液循环泵,减小烟道阻力;2. 主值负责快速减负荷至270MW(此刻机组TF方式运行,不应减负荷太多,造成燃烧不稳定,引风机出力后易抽灭);3. 保持炉膛负压+1300Pa―+1500Pa(1.炉膛负压保持过低可能造成引风机出力后负压超过-1000Pa,炉膛压力低低开关量动作;2.负压保持过低造成燃烧弱化,引风机出力后易抽灭);4. 减负荷时,机组长负责同时缓慢减小A、B引风机动叶开度,直至过流引风机电流正常;5. 然后继续同时减小A、B引风机动叶开度,直至失速引风机出力正常(观察失速引风机电流缓慢增大时,应继续减小两台引风机动叶开度);6. 投入各引送风机自动,调整氧量、炉膛负压正常;7. 投入炉主控及RB,根据调令投入AGC。 补充内容 (2018-1-9 17:21): 前些天用同样的方法处理另一台机组引风机失速事故

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(14条)
还可输入600字
全部评论14
  • 有所思有所得
    有所思有所得2017年09月26日

    认真学习前辈的经验,监盘的时候就不慌了! 展开

    回复 回复

  • xusq100@126.com
    xusq100@126.com2017年09月22日

    学习了  学习了         展开

    回复 回复

  • (_灬夜枫ゞ|
    (_灬夜枫ゞ|2017年09月21日

    爱无止尽1314&nbsp;发表于&nbsp;2017-9-16&nbsp;21:49</br>我们厂高负荷引风机经常抢风,抢风要点是减煤量,减送风同时缓慢关闭引风机动叶直至平衡 由于另一台风机过流,也需要快速减下来,所以俩引风机必须同时减 展开

    回复 回复

  • 爱无止尽1314
    爱无止尽13142017年09月16日

    我们厂高负荷引风机经常抢风,抢风要点是减煤量,减送风同时缓慢关闭引风机动叶直至平衡 展开