300MW机组,AGC投入,第一次没经验,整灭了,第二回完美处理,失速原因为脱硫短时间启动5台浆液循泵造成烟道阻力瞬间增大,300MW时引风机本身就接近额定工况2号机负荷300MW时引风机失速调整方案失速后运行方式:各引送风机自动跳手动,炉主控解除,RB退出,AGC退出,机组TF方式运行。调整方法:1. 联系脱硫停运部分浆液循环泵,减小烟道阻力;2. 主值负责快速减负荷至270MW(此刻机组TF方式运行,不应减负荷太多,造成燃烧不稳定,引风机出力后易抽灭);3. 保持炉膛负压+1300Pa―+1500Pa(1.炉膛负压保持过低可能造成引风机出力后负压超过-1000Pa,炉膛压力低低开关量动作;2.负压保持过低造成燃烧弱化,引风机出力后易抽灭);4. 减负荷时,机组长负责同时缓慢减小A、B引风机动叶开度,直至过流引风机电流正常;5. 然后继续同时减小A、B引风机动叶开度,直至失速引风机出力正常(观察失速引风机电流缓慢增大时,应继续减小两台引风机动叶开度);6. 投入各引送风机自动,调整氧量、炉膛负压正常;7. 投入炉主控及RB,根据调令投入AGC。 补充内容 (2018-1-9 17:21): 前些天用同样的方法处理另一台机组引风机失速事故
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
事故处理按照单侧风机停运处理吧,建议设备部门把两台引风机入口流场优化改造下吧,设计加个均布板,风速均匀进入引风机,可以彻底解决这个问题,要不运行太难了。 展开
0回复 回复
:):):):):):):) 展开
0回复 回复
我厂之前送风机老出现失速,处理方式:降负荷,解风机自动,关小送风机动叶逐渐调平两台风机出力 展开
0回复 回复
</br></br>学习了 学习了 展开
0回复 回复
300MW机组引风机失速,只减到270MW处理?引风机失速不可怕,最怕的是一次风机失速。。。 展开
0回复 回复
以前我们厂350MW机组也经历过一次引风机失速,是空气预热器堵塞导致的 展开
0回复 回复
希望楼主分享下完整的经过,学习学习 展开
0回复 回复
</br>学习了 学习了 展开
0回复 回复
个人认为关键点两点:1、及时投油或等离子助燃;2、关小两台风机动叶开度时,不正常风机动叶关到对应负荷下的大致开度时,不能再关,应缓慢关小正常风机动叶开度,防止不正常风机突然出力,炉膛负压波动太大。 展开
0回复 回复
个人认为关键点两点:1、及时投油或等离子助燃;2、关小两台风机动叶开度时,不正常风机动叶关到对应负荷下的大致开度时,不能再关,应缓慢关小正常风机动叶开度,防止不正常风机突然出力,炉膛负压波动太大。 展开
0回复 回复