水压试验时 取样一次门二次门三次门都需要关嘛,还是只是需要关三次门,以及各过热器疏水,连排 加药 一次门二次门三次门

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(13条)
还可输入600字
全部评论13
  • lzb142731
    lzb1427312017年10月29日

    原则上打压主要是验证一次门的严密性,关一次门即可 展开

    回复 回复

  • 111112fd
    111112fd2017年10月28日

    关一次 二次 门,如果是旧炉子就关上三次门吧,尽量保证阀门严密性 展开

    回复 回复

  • zhangbaokuan
    zhangbaokuan2017年10月27日

    按理说,一次门做为截止门,只需关一次门即可 展开