水压试验有关疏水阀门取样连排加药取样一次门二次门三次门都需要关嘛

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电锅炉圈帖子详情
15

水压试验有关疏水阀门取样连排加药取样一次门二次门三次门都需要关嘛

本帖由悲酥风清发布于2017-10-26 13:09:481717次浏览13人跟帖

  • 15
  • 1717
关注
悲酥风清
2017年10月26日
帖子认领  

水压试验时 取样一次门二次门三次门都需要关嘛,还是只是需要关三次门,以及各过热器疏水,连排 加药 一次门二次门三次门

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(13条)
还可输入600字
全部评论13
  • 秋醉林枫
    秋醉林枫2018年01月18日

    关一次 二次 门,如果是旧炉子就关上三次门吧,尽量保证阀门严密性 展开

    回复 回复

  • qianchong300
    qianchong3002017年12月26日

    水压试验的目的也是检验一次门严密性的,一次门必须关闭,二三次门不用关,关了就无法确定一次门的严密性了 展开

    回复 回复

  • 秋醉林枫
    秋醉林枫2017年12月26日

    </br>原则上打压主要是验证一次门的严密性,关一次门即可 展开

    回复 回复

  • 秋醉林枫
    秋醉林枫2017年12月26日

    </br>原则上打压主要是验证一次门的严密性,关一次门即可 展开

    回复 回复

  • hoyi22
    hoyi222017年12月11日

    与高压部分隔离的门关严就好,疏水门、连排、取样门关一次门;加药门关二次门 展开

    回复 回复

  • renyanhui427
    renyanhui4272017年12月09日

    关至一次门。因为水压力试验检验的是系统的严密性,因此所有疏水、排污、取样的一次风均需要关闭。</br>抢修后打水压,一般检验的是焊口,这时可能需要连二次门一起关闭。 展开

    回复 回复

  • 烟花秋月
    烟花秋月2017年11月10日

    新炉如果阀门严密的话,只关一次门就可以了 展开

    回复 回复

  • cxf8872
    cxf88722017年11月10日

    水压试验的目的,是为了检验机组汽水系统承压部件的严密性。而取样,连排,加药等系统均与汽水系统相关联,在试验过程中,应该关闭。1、检验这些系统管道、阀门的严密性(化学车间的取样阀保持开启,无漏泄即说明一二次阀无漏泄)&nbsp;&nbsp;2、这些系统的阀门开启,对水压试验稳压与校验不利。 展开

    回复 回复

  • 青云直上
    青云直上2017年11月02日

    关一次门 展开

    回复 回复

  • 申雨晴
    申雨晴2017年10月29日

    应该是一二次门全关 展开

    回复 回复