运行经验记录

本帖由liuxingdiejian发布于2018-01-20 04:07:251306次浏览17人跟帖

  • 16
  • 1306
关注
liuxingdiejian
2018年01月20日
帖子认领  

本帖最后由 liuxingdiejian 于 2018-1-20 12:18 编辑 2018从新开始,记录自己运行中发现的问题,以及自己运行调节的经验,仅为记录,大家可来评价。2018、01、20循环水泵测量绝缘导致临机循环水泵联启两台机组的循环水系统为联络运行,分别有三台循环水泵,并且设置了大连锁,可事故情况下可启动临机循环水泵。2A循环水泵检修后需要启动试转,先要测绝缘,需退出1、2号机所有循环水泵连锁,1号机退出连锁后将循环水泵挂上了禁止操作,结果测完绝缘之后,他先将连锁投入再解除禁止操作,导致循环水泵直接连锁启动,原因为禁止操作情况下,机组的控制出口信号被保持下来了,结果连锁启动。正确操作为,先解除禁止操作,让测绝缘情况下出的连锁启动信号发出去而不是保持,然后再投入连锁,这样就不会误启动了。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(17条)
还可输入600字
全部评论17
  • liuxingdiejian
    liuxingdiejian2018年02月02日

    2018年2月2日&nbsp;&nbsp;</br>有关冬天送风机出口温度的浅析</br>由于这几天寒潮,晚上温度很低,当负荷比较低的时候,我们有一台机组在送风机热风再循环都全开的情况下居然仅仅只有20℃,整个空预器的冷端平均温度只有60℃,估计冷锻腐蚀很严重。我对比了一下另外一台机组情况,发现我们负荷低的时候,空预器出口的二次风压相比另外一台机组要低很多,同时另外一个机组的二次风大风箱的风门开度要低10,风量另外一台机组也要高一些。我针对风量,二次风门开度做了测试。</br>风量测试</br>我将送风量提高了120t/h,发现空预器出口的风压提高比较多,风温也提升很快,但是仅仅只有2、3°的影响。</br>减小二次风门开度</br>我把所有二次风门减小了10,发现效果不明显,风压、风温都无大幅度提高。</br></br>原因估计:</br>1、空预器差压高。这个有影响,但是我想影响不大,因为另外一台机组差压比我们大,但是二次风温可以满足的。</br>2、热风再循环管子阻力过大。</br>3、热风再循环管子安装位置不好。</br></br>大家有什么可以运行调节,改善冷端平均温度的好方法啊? 展开

    回复 回复

  • 有所思有所得
    有所思有所得2018年02月02日

    启动工频凝结水泵前,需要开启凝结水再循环至全开,防止出口压力超过精处理安全门的压力,防止精处理安全门动作以及精处理退出,进而影响到凝结水的水质。&nbsp;&nbsp;&nbsp;感觉这条很实用,学习了。 展开

    回复 回复

  • 有所思有所得
    有所思有所得2018年02月02日

    启动工频凝结水泵前,需要开启凝结水再循环至全开,防止出口压力超过精处理安全门的压力,防止精处理安全门动作以及精处理退出,进而影响到凝结水的水质。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;感觉这条很实用,学习了! 展开

    回复 回复

  • Whilde
    Whilde2018年01月30日

    同问:):):):) 展开

    回复 回复

  • 狂拽炫酷吊霸天
    狂拽炫酷吊霸天2018年01月25日

    楼主1000MW的机子?低加水位前馈是什么? 展开

    回复 回复

  • liuxingdiejian
    liuxingdiejian2018年01月25日

    2018年1月25日</br>工频凝泵试转注意事项</br>我们设置了两台凝结水泵,一台为变频,一台工频,正常运行为变频凝泵调节除氧器水位处于正常范围。两台泵额定出力为2300t/h,出口压力3.3MPa</br>危险点1</br>将变频泵频率升至50HZ过程中,要注意调节除氧器水位为正常值,同时注意变频器小室的温度情况,防止出现意外。</br>危险点2</br>启动工频凝结水泵前,需要开启凝结水再循环至全开,防止出口压力超过精处理安全门的压力,防止精处理安全门动作以及精处理退出,进而影响到凝结水的水质。</br>危险点3</br>启动工频凝结水泵之后,流量肯定会大增,大于2300t/h,我们的调节系统中有许多设置了凝结水流量的前馈,比如5、6号低加水位,但是设置前馈的上限为2300t/h,导致了当我们凝结水流量超过前馈值之后,就会导致自动退出,如果不及时调节,会造成低加退出的情况。 展开

    回复 回复

  • 电厂集控值班员
    电厂集控值班员2018年01月22日

    关注微信公众号,了解更多集控运行知识</br></br>微信公众号名称:集控值班员</br>公众号:DCJKZBY&nbsp;(“电厂集控值班员”首字母)</br>二维码:</br>http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/xew4eDvMqlpARG7rtTTdibKu7w5FPKvaiawic7vYGKKjBlXrqEiabMOrhSSViaUgrHWzOBYfoQB0ZAGoCQHVm9Djnag/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1</br> 展开

    回复 回复