本帖最后由 liuxingdiejian 于 2018-1-20 12:18 编辑 2018从新开始,记录自己运行中发现的问题,以及自己运行调节的经验,仅为记录,大家可来评价。2018、01、20循环水泵测量绝缘导致临机循环水泵联启两台机组的循环水系统为联络运行,分别有三台循环水泵,并且设置了大连锁,可事故情况下可启动临机循环水泵。2A循环水泵检修后需要启动试转,先要测绝缘,需退出1、2号机所有循环水泵连锁,1号机退出连锁后将循环水泵挂上了禁止操作,结果测完绝缘之后,他先将连锁投入再解除禁止操作,导致循环水泵直接连锁启动,原因为禁止操作情况下,机组的控制出口信号被保持下来了,结果连锁启动。正确操作为,先解除禁止操作,让测绝缘情况下出的连锁启动信号发出去而不是保持,然后再投入连锁,这样就不会误启动了。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
over2881 发表于 2018-2-5 21:09</br>排烟温度一般140左右 我们现在50负荷只有100度, 展开
0回复 回复
liuxingdiejian 发表于 2018-2-5 16:11</br>就是空预器的二次风进口和烟气的出口温度平均 排烟温度一般140左右 展开
0回复 回复
liuxingdiejian 发表于 2018-2-2 16:36</br>2018年2月2日 </br>有关冬天送风机出口温度的浅析</br>由于这几天寒潮,晚上温度很低,当负荷比较低的时候,我们 ... 我们这里风也比较奇怪。1025的炉子,送风机工作正常,一次风机挡板全开风压还不到三千帕,两年前挡板只需要四五十的开度就够了。还有,炉膛出口氧量三点几,石膏脱硫后氧量十点几,也没找到什么地方漏风 展开
0回复 回复
2018年2月5日 </br>定冷水补水水源切换导致定冷水箱水位极速下降</br></br>我们正常定冷水补水水源是凝结水,但是当凝结水的水质不好的情况下要切换到凝补水.正常情况下,我们凝补水仅仅供凝汽器一路,所以正常凝补水都是靠着凝结水箱和凝汽器的差压来进行补水的,凝补水泵均不启动.</br>现在需将定冷水的补水切至凝补水,巡检就地将凝补水至定冷水的手动阀开起来,将凝结水至定冷水的阀门关闭,然后跑下去发现补水量为0,就马上把凝结水这路再次开起来了,这时DCS已经报了定冷水水位低的报警了,就地查定冷水箱还有水位,但是补水很慢.</br>定冷水水位快速下降的原因是,我们开启凝补水至定冷水的手动阀的时候,还未开启凝补水泵,且凝补水至定冷水的逆止阀不严密,导致水被大量吸到凝汽器之中,若不是即时发现,跳机无疑.</br> 展开
0回复 回复
over2881 发表于 2018-2-3 21:17</br>冷端平均温度?还是冷端综合温度?排烟温度很低? 就是空预器的二次风进口和烟气的出口温度平均 展开
0回复 回复
2300流量是660的吧,1000机组需要3000 展开
0回复 回复
冷端平均温度?还是冷端综合温度?排烟温度很低? 展开
0回复 回复
liuxingdiejian 发表于 2018-1-25 11:52</br>2018年1月25日</br>工频凝泵试转注意事项</br>我们设置了两台凝结水泵,一台为变频,一台工频,正常运行为变频凝 ... 启动工频泵的时候不是手动调水位的么?你们的自动给力啊 展开
0回复 回复
逻辑有问题,禁操后收到的脉冲信号不应该保持 展开
0回复 回复
liuxingdiejian 发表于 2018-2-2 16:36</br>2018年2月2日 </br>有关冬天送风机出口温度的浅析</br>由于这几天寒潮,晚上温度很低,当负荷比较低的时候,我们 ... 热风再循环管子细了?我们不全开都可以把送风机出口风温提到三十多度 展开
0回复 回复