大家知道空预器跳闸会使同侧引、送一次风机跳闸,触发的是引风机RB,而不是一次风机,事故发生后第一时间应恢复的是跳闸侧一次风机维持一次风压,那么为什么不直接设计成不跳一次风机呢,这样不更好吗,又或者是触发一次风机RB使负荷降得更低,防止跳闸侧空预器出口温度不致升的过高,我们是三十万机组,欢迎讨论。。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
个人意见:跳引风机,送风机联跳,同时跳一次风机,是为了防止一次风快速冷却空预器造成变形。搞不好是要解体大修的 展开
0回复 回复
一次风机和引风机不都是50%RB,无所谓的吧 展开
0回复 回复