太原第一热电厂1999年11号300MW机组发生 断油烧瓦事故 1999年12月4日清晨,山西省太原第一热电厂11号300MW机组发生断油烧瓦事故。初步了解,事故造成发电机两侧轴瓦 (#6、 #7)乌金烧损,发电机转子下沉2-3mm,油挡磨损,其它受损情况尚需进一步解体调查.事故的初步情况如下: 一、事故前运行方式 11号机纽带有功负荷211MW,主汽流量789t/h,主汽压力1 3.37Mpa,主汽温度537℃,再热器温度537℃,主油泵运行,由#2射油器供润滑油(压力187Kpa,温度40℃),主油箱油位42cm/32cm; 高压启动油泵、交流、直流润滑油备用, #1抗燃油泵运行, #2抗燃油泵备用,抗燃油压力4.1 3Mpa,机组运行正常。 二、事故经过 12月4日5时50分值班员巡检中发现#11机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部法兰垫呲开,大量油气喷到主蒸汽管道上引起冒烟,遂立即报告单元长和司机。5时56分由于主汽门信号电缆烧坏。主控误发“右高压主汽门关闭”和“左中压汽门关闭”的信号, #ll炉灭火; 司机在主控室打闸未掉机,并启动交流润滑油泵,润滑油压由187kpa升到192kpa,通知巡检员就地打闸,5时57分机头打闸,主控发“电磁遮断阀动作”信号,5时58分电气值班员检查有功负荷到零,断开发电机20l开关解列, 司机停止#1、 #2抗燃油泵运行,转速开始下降,当转速下降到25 30—1987r/min过程中,主控室相继发出“润滑油压低1值”(68Kpa)、“润滑油压低2值”(49Kpa)、“润滑油压低3值”(29Kpa)信号,并联动直流润滑油泵,机组轴系振动增大,瓦温升高超限(#4、#5振动超过172μm,#5、#6、#7瓦温超过100℃),开真空破坏门破坏真空。转速下降到1 756r/min时,“润滑油压低3值”、“润滑油压低2值”、“润滑油压低l值”信号恢复正常,润滑油压回升至234kpa,机组轴系振动开始减小、瓦温下降恢复。 6时09分转速降到0,润滑油压234kpa,司机停止直流润滑油泵,消防队开始灭火。 汽轮机转子惰走时间为10分43秒(正常为41分左右),期间润滑油压低于29kpa以下时间为31秒。 6时12分启动盘车,机械重带不动,随即组织人力盘车。 三、事故原因的初步分析 汽轮机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部为平法兰,法兰垫为耐油石棉垫,外经250mm, 内径160mm,厚度2mm,上下涂有密封胶,法兰共有8条直径16mm的栽丝,在一栽丝穿孔处呲口,抗燃油由此喷出,引起冒烟、着火。 初步分析发生断油烧瓦的原因是: 汽轮机打闸、发电机解列,在转速下降的过程中,主油泵不参加工作后, #2射油器出口逆止门未关,交流油泵供出的油通过#2射油器出口逆止门及#2射油器返回主油箱,造成润滑油压下降到29kpa以下,机组发生断油烧瓦,直流油泵联动后,在供油量剧增的情况下,#2射油器出口逆止门关闭,油压很快恢复正常。事故的根本原因还在继续调查分析中. 此次事故是今年以来国家电力公司系统内发生的又一次发电机组烧瓦事故,各网省公司、发电企业要针对这两起事故全面、严格检查运行的发电设备存在的问题,并立即进行整改,加强发电设备的管理,认真落实原能源部颁发的二十项反事故措施,搞好危险点因素分析和预测工作,事先制定控制事故的预防措施, 出现异常情况时,能够及时、准确进行处理,避免事态恶化导致事故的发生.要高度重视防止高压油系统的泄漏和由此引起着火的措施,对油系统的连接部位要加强检查、维护,对薄弱环节要进行特殊、有效的处理。各单位要结合《贯彻国务院安全生产电视电话会议的精神确保澳门回归期间可靠供电的紧急通知》的要求,发扬严、细、实的工作作风,严格执行安全生产的各项规章制度,做好今年的安全工作。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
事 故 快 报</br>第六期</br>中国大唐集团公司安全生产部 二OO三年十月二十一日</br></br>四平热电厂发生三段抽汽管道爆破事故</br></br>2003年10月18日, 四平热电厂进行1号机组三段工业抽汽安全门定砣过程中,由于措施不当造成管道超压爆破事故。</br>该厂1号机工业抽汽管道设计为∮529×9管道,分甲、乙两路供市区工业抽汽。此管道装有两组共四套安全阀。每套有F-250/400-1型主安全阀,配有F-38/50-1型杠杆式冲击阀。</br>自投产以来,从未对前述安全阀进行定砣校验。今年冬季工业抽汽管道将首次投入运行,按工作计划对管道上的安全阀进行校验。试验方案规定的整定值分别1.764Mpa、1.831 Mpa。</br> 2003年10月18日下午,13:35试验人员经请示值长(试验总负责人)同意后,进行#1机三抽安全门定砣试验。检修人员将#1.4安全门脉冲阀重锤前移调整。</br>13:40汽机二班班长手拿对讲机在机头左侧监视中压油动机行程,另一值班员在机头右侧调节中压调压器,由副班长监护。当值班员活动中压调压器,调压器行程由0调至0.5mm时,1号机负荷由45MW上升至50MW。司机通知班长手摇同步器手轮将负荷减至46MW,并请示试验负责人后投入功率限制器,限制机组负荷在44.5MW。</br>13:43值班员按试验技术负责人要求继续调整中压调压器手轮,当中压调压器行程至0.6 mm左右时,值班员看到试验技术负责人停止操作手势立即停止调节,试验过程中维修人员发现室外立盘三抽压力表由1.16 Mpa上升至3.0 Mpa并继续上升,随后现场一声巨响,现场保温灰飞扬。经查1号机三段抽汽逆止门后管道损坏3米。事故的详细情况正在调查中。</br>事故暴露出的问题:</br>1.试验方案存在漏洞。第一次安全门整定试验,即没有完善有效的防止系统超压的措施,也没有可靠的泄压措施。</br>2.在压力容器管理方面存在漏洞。这套系统从投产以来就没有使用过,在机组检修时应该认真检查,特别是安全门,作为压力管道的主要安全部件,应解体检查、冷态试验后再进行在线校验。</br></br>各单位要吸取这次四平热电厂发生的工业抽汽安全门校验过程中,造成管道超压爆破事故教训,认真查找本单位在压力容器、压力管道管理、安全门整定工作中存在的漏洞,严格执行《电力工业锅炉压力容器监察规程》和《电力工业锅炉压力容器检验规程》的有关规定,杜绝此类事故的发生。</br> </br></br></br>主送:集团公司各分支机构,系统各单位</br>抄送:总经理工作部、工程管理部</br>抄报:总经理、各副总经理、总经、总会 展开
0回复 回复
安全通报</br> 第二期</br>江苏省电力公司安全监察部 2003年9月19日</br> </br>公司系统各单位:</br>9月14日,启东三正水利市政工程公司在上海市古北一-泸定220KV线路工程部分基础工程施工过程中,因施工人员擅自拉接低压电源、照明灯具漏电,使吊车带电,造成了在吊车旁看修车的二人触电事故。</br>现将南通供电公司安监部转报的启东供电公司《9.14人身触电事故情况汇报》转发给你们,请各单位结合自身实际情况,举一反三,认真吸取事故教训。当前,正值施工和设备检修的高峰,各单位要结合贯彻9月12日国网公司和省公司安全生产电视电话会议精神,加强外包工程的管理;在秋季安全大检查中要以突出抓好人身安全为重点,狠抓过程控制,强化作业现场危险点分析和预控措施的落实工作,确保今年施工、检修任务和全年安全目标的实现!</br></br></br>关于启东9.14人身触电情况汇报</br>省电力公司安监部:</br> 江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司下属启东市电力安装公司一分公司承接上海超高压公司的上海市古北一-泸定220KV线路工程,其中将部分基础工程分包给启东三正水利市政工程公司施工。9月14日晚9:30左右,因三正水利市政工程公司擅自拉接低压电源、照明灯具漏电(当时正在下大雨),使吊车带电,发生了在吊车旁看修车的三正水利市政工程公司二人触电事故。经启东供电公司初步调查,现转报如下。</br></br> 南通供电公司安监部</br> 2003.9.17</br></br>9.14人身触电事故情况汇报</br></br>江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司下属启东市电力安装公司一分公司承接上海超高压公司古北一-泸定220KV线路工程,其中杆塔基础钢管静压桩工程,因工程进度和一分公司设备等原因,于8月15日将该工程部分分包给启东三正水利市政工程公司(该公司具有相应资质),签订了工程分包合同和安全责任协议。该公司工程队9月16日为 92#桩位施工做准备工作,于9月14日晚9时左右,将原在102#桩位的压块预先运至92#桩位,在卸压块过程中,吊车发动机发生故障,因施工用电计划在9月15日才能到位,三正水利市政工程公司施工人员擅自在路灯线上接临时220V电源为修车提供临时照明,在修车过程中,不慎将临时照明用的太阳灯带电部位(因大雨造成太阳灯金属灯罩带电)与吊车的金属部件接触,造成吊车带电,修车人员因在吊车上处于等电位未发生触电。9时30分左右,在吊车旁看修车的三正水利市政工程公司工程队人员汤成利(男,67年出生)、倪祖平(男,57年出生),二人不慎同时接触带电吊车,造成二人触电,后经现场努力抢救,并立即与120及110联系,送长宁区中心医院救治无效死亡,事故原因正在进一步调查中。</br>从初步原因分析,应吸取以下教训:</br>1、三正水利市政工程公司擅自拉接低压电源和使用漏电的太阳灯,又没有采取必要的防范措施,是该起事故的主要原因。施工单位在敷设和使用临时电源时,一定要符合安全要求,选用绝缘导线、合格灯具和装设漏电保安器。同时分包单位还要加强对职工自我防范意识的教育,无关人员要远离施工机械。</br>2、在对分包单位的安全管理中,除进行资质审查和签订安全责任协议外,还要加强对分包单位现场的检查和监督,特别是恶劣天气情况下的分包单位现场安全管理。</br></br> 启东供电公司</br> 2003年9月16日 展开
0回复 回复
事故快报</br> 第七期</br>国家电力公司华东公司安全监察部 2003年9月26日</br>------------------------------------------------------</br>上海市、江苏、浙江、安徽省电力公司安监部,各直属单位:</br>现将上海电力公司安监部2003年第十七期《事故快报》转发给你们,请立即发至有关单位和部门。</br>一个年轻的生命和不幸的家庭,读来令人痛心和惋惜。事故过程和暴露的问题,令人深思,再次给华东电网系统的电力安全生产敲响了警钟。</br>当前,已进入秋季同时国庆将临,华东电网各发电企业、供电企业检修任务十分繁重。公司领导要求各单位认真组织学习,从最近几起人身死亡事故中吸取教训,举一反三,切实加强安全生产管理。</br>各单位结合即将开展的秋季安全大检查,认真落实安全生产责任制,加强对职工的技术培训和安全教育,提高全员安全生产意识,要培养职工严细的工作作风,教育职工爱惜生命,严格按规章办事,坚决打击违章行为,使安全教育真正落到实处。查找各类威胁人身安全、电网安全和设备安全的危险因素,加强安全防范,确保不发生人身死亡、电网及重大设备事故的发生。</br>各直(代)管单位要对照华东公司安监部针对最近连续发生的人身事故而编发的《事故快报》2003年第六期、第七期和《安全通报》2003年第八、九、十期,组织班组开展一次防人身事故的专题安全活动。讨论如何进一步严格执行《电业安全工作规定》、“两票三制”和华东电网《防止电气误操作安全管理规定》中安全操作的“六要,八步骤” ,检查安全生产规章制度的执行情况。并将此活动作为秋季安全大检查自查内容,在完成自查小结后于11月5日前报华东公司。</br></br>附:上海电力公司安监部2003年第十七期《事故快报》</br></br></br></br></br></br></br></br></br>抄送:国网公司生产运营部。</br>上海市、江苏、浙江、安徽省电力公司总经理、生产副总经理、总工程师。</br>各直属单位厂(院)长、生产副厂(院)厂、总工程师。</br>安 全 快 报</br></br>第十七期(补)</br></br>上海市电力公司安监部 2003年9月25日</br></br>沪西供电分公司35千伏龙柏站</br>操作过程中发生人员死亡事故</br></br>2003年9月24日6时57分,沪西供电分公司水城中心站操作人员在进行35千伏龙柏站2号主变检修停役操作中,发生一起人员死亡事故。公司于当日迅速将事故作了简要通报(《安全快报》第十七期),并继续进行事故调查。现将有关情况补充通报。各单位要认真组织学习、讨论,深刻吸取事故教训,结合秋(冬)季安全生产大检查开展专题检查和整改。</br>一、事故经过:</br>9月24日,按照计划安排,龙柏站进行2号主变小修预试、有载修试,城柏3511开关小修预试、母刀、线刀、流变修试等工作。</br>当日清晨5时10分左右,沪西供电分公司水城中心站彭大钧小班到龙柏站进行2号主变停役操作。带班人兼监护人为彭大钧,操作人为朱立(死者,男,23岁,中专生,2000年11月进厂)。6时57分,当龙柏站2号主变改到冷备用后,在等待水城站将城柏3511从运行改为冷备用时,彭大钧、朱立二人在控制室等待调度继续操作的指令。当调度员通过对讲机呼叫彭并告知水城站已将城柏3511改为冷备用时,朱立一人离开控制室并走到2号主变室内将2号主变两侧接地线挂上,且打开城柏3511进线电缆仓网门,将11档竹梯放入到网门内。待彭大钧接好将2号主变及城柏3511由冷备用改检修状态命令后,寻找到朱立时,发现2号主变两侧接地线已接好。彭为弥补2号主变的现场操作录音的空白,即在城柏3511进线电缆仓内边做验电、挂接地线的操作,边与朱立一起唱复票、补2号主变两侧挂接地线这段操作的录音。当时朱立在验明城柏3511无电后,未进行放电即爬上梯子准备挂接地线,彭未及时纠正其未经放电就挂接地线这一违章行为。这时朱立人体碰到城柏3511线路电缆头处,发生了电缆剩余电荷触电事故,彭即刻对朱进行人工呼吸急救,并急送长宁区中心医院抢救,于8时40分因抢救无效死亡。</br>二、事故初步暴露问题:</br>1、《电业安全工作规程及局补充条文(发电厂和变电所电气部分)》补充4.3.2条规定:在挂装接地线时,应先逐相放电。电容器组和电缆线路接地前应经充分放电。</br>在未对城柏3511线进行放电,朱立就碰触设备,监护人彭大钧未及时制止纠正,造成了本次事故。</br> 2、朱立违章单人到2号主变室挂接地线,失去监护操作。</br> 3、监护人彭大钧与朱立后补现场操作录音,有隐瞒违章行为。</br></br>公司要求各单位将此次事故迅速传达到全体员工,认真吸取事故教训,举一反三。对此次事故,公司提出以下要求:</br>1、 严格遵守规章制度,特别对调度、运行、操作过程中的每句话、每个字、每个步骤、每个动作都要认真负责、一丝不苟,确保安全;</br>2、 操作一定要严格按照停电、验电、放电、挂接地线等步骤做好每个环节,对储能设备放电一定要充分、到位;</br>3、 在接地线没有完全接好之前,身体各部位均不能直接接触到设备,并保持安全距离;</br>4、 在操作全过程中,若有人离开,不管是正在操作还是在操作间隙时,必须向其他人明确告知去向;严禁单人擅自操作;</br>5、 加强现场危险点分析,做好各种防范措施;</br>6、 提高安全意识,加强自我防护和相互保护,监护人必须严肃、认真地做好监护工作,负起责任。 展开
0回复 回复
安全通报</br> 第九期</br>国家电力公司华东公司安全监察部 2003年9月9日</br> </br>上海市、江苏、浙江、安徽省电力公司安监部,各直(代)管单位:</br></br>2003年9月3日16时50分,在上海外高桥电厂二期工程5号锅炉风道内发生一起人身死亡事故。</br>上海外高桥电厂二期工程5号锅炉烟风道项目的修改施工由上海电力安装第一工程公司发包,承担施工的是江苏省江都市安全工程有限公司。9月3日上午,江都工程公司现场项目部安排焊工陈某某到5号锅炉39米炉后右侧进行风道外部动火施焊,并安排辅助工赵文兵(男,38岁,江苏响水人)进行监护,在办理了动火工作票后开始施工。焊接前,赵文兵在施焊点下方铺设三防油布(防火星溅落)后就在一旁的平台上进行动火监护,陈某某则进行焊接作业。于16时50分,赵文兵在没有告知任何人的情况下,擅自离开监护位置,从监护点上方的39.6米风道人孔门中爬入水平风道内,并走向风道里侧的垂直风道处,不慎从39米高处坠落至22.5米,之后紧急送往医院抢救无效死亡。目前事故详细情况在进一步调查之中。</br>上电一公司于事故发生的当日晚上成立了事故调查小组、善后处理小组、现场检查整改小组。9月4日上午,上海市安全生产监督管理局、上海市总工会调查人员到达现场并组成了事故调查组。</br>事故原因及暴露的问题:①江都工程公司辅助工赵文兵在监护的过程中擅自离开监护岗位爬入烟风道内部,导致事故发生;②江都工程公司对自身作业人员缺乏必要的安全教育和现场设备情况的交底、培训,致使作业人员安全意识差,对施工现场的危险性认识不足,实际工作经验缺乏,以及对监护人的选用、培训不到位;③上电一公司对外包工的安全教育和现场设备知识培训、安全措施不到位。</br>在短短的两周内,上海外高桥电厂二期工程5号锅炉工地相继发生“8.22”和“9.3”两起人身死亡事故,应引起有关单位的警醒,认真反思。为吸取事故教训,进一步加强对外包工的安全管理。杜绝类似事故的再次发生,特提出如下要求:</br>1. 严格考核外包施工企业在现场的安全管理业绩,特别是外包企业的用工状况,确保外包人员的技术素质和安全意识符合电力建设工程现场施工要求,加大对外包人员的现场违章和违反劳动纪律的监督力度;</br>2. 加强职工(尤其外包工)的自我安全防范意识教育,充分保证职工的危险因素和应急措施的知情权,做好现场安全教育和设备情况的交底、培训工作;</br>3. 完善现场设备的安全管理和警示措施。如需进入烟风道、金属容器等设备内部临时作业,要纳入危险作业施工范围进行管理,实施安全工作票管理。否则,应对烟风道、金属容器等设备的观测孔、人孔门等处悬挂禁入警示标志。</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>抄送:上海电力建设有限责任公司、望亭发电厂 展开
0回复 回复
事故快报</br> 第九期</br>国家电力公司华东公司安全监察部 2003年11月14日</br>------------------------------------------------------</br>上海市、江苏、浙江、安徽省电力公司安监部,各直属单位:</br>现将浙江电力公司安监部2003年第 4 期《事故快报》转发给你们,请立即发至有关单位和部门。</br>此起事故暴露了有关单位在安全管理上存在的漏洞,没有认真执行规章制度,安全措施不到位,工作班人员业务素质、工作责任心不强等问题。当前,华东电网各发电企业、供电企业操作任务十分繁重。公司领导要求各单位认真组织学习,严格执行《电业安全工作规定》和华东电网有关防止电气误操作安全管理规定等文件,严格执行“两票三制”,加强对现场的安全监督和安全监护制度。吸取事故教训,联系实际,举一反三,认真检查并进一步完善“防止电气误操作装置”的运行管理,防止类似事故再度发生,切实把安全生产责任制真正落实到位。</br></br></br>附件:浙江省安监部第4期事故快报《关于丽水电业局110KV缙云变电所误操作事故通报》</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>抄送:国网公司生产运营部。</br>上海市、江苏、浙江、安徽省电力公司总经理、生产副总经理、总工程师。</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>事 故 快 报</br></br>第 4期</br>浙江省电力公司安全监察部 2003年11月12日</br></br>关于丽水电业局110kV</br>缙云变电所误操作事故的通报</br></br>2003年11月12日,丽水电业局110kV缙云变电所运行人员在新设备启动操作中,当操作“缙壶1079开关由热备用改运行,110kV旁路开关由代缙壶1079开关运行改冷备用”命令时,发生误拉开关并造成全所停电的误操作事故。现将事故通报如下:</br>一、事故前运行方式:</br>缙云变电所110kV结线为单母线带旁路,共有110kV出线2回(水缙1078、缙壶1079)。事故前,水缙1078、缙壶1079开关处在热备用状态,110kV旁路开关代缙壶1079开关运行,#1、#2主变并列运行。缙壶1079线通过110kV旁路开关向缙云变电所供电,是全所唯一的电源输入点。</br>二、事故简要经过:</br>2003年11月9日,缙云变电所缙壶1079开关及110kV旁路开关更换后投产启动。为此,地调调度员根据启动方案于11月8日10时45分向缙云变值班员下达“缙壶1079开关由热备用改运行,110kV旁路开关由代缙壶1079开关运行改冷备用”等三十八项操作预令。由缙云变电所值班员饶××(副值)拟写操作票,其中“缙壶1079开关由热备用改运行,110kV旁路开关由代缙壶1079开关运行改冷备用”操作票存在原则性错误(先拉旁路开关,再合线路开关)。</br>11月9日23时55分,110kV旁路开关代缙壶1079线保护带负荷试验结束,11月10日0时00分,地调调度员向缙云变值班员陈××(正值)下达正令:“缙壶1079开关由热备用改运行,110kV旁路开关由代缙壶1079开关运行改冷备用”,监护人陈××、操作人叶××做好准备后,0时02分开始操作此令, 0时04分,当操作到第二步“拉开110kV旁路开关”时,发生全所失压。此时值班员才意识到操作错误,发现操作票操作步骤顺序反了,马上将情况汇报地调,0时08分经地调同意重新合上110kV旁路开关”,恢复供电。事故造成切除负荷16.3MW,缙云变全所停电3分钟,损失电量0.1万千瓦时。</br>三、事故原因:</br>1、现场值班人员安全意识和工作责任心极差,执行“六要八步”流程流于形式,操作前未认真审核操作票的正确性、操作中未认真核对设备状态进行操作是导致这一事故发生的主要原因。</br>2、现场值班人员业务水平低下、缺乏工作责任心,拟票过程中,严重违规,发生拟开启动操作票错误,现场安全管理制度形同虚设,特别是最后的审票把关不严,是导致这一事故发生的重要原因。</br>3、现场值班人员对变电所的运行方式不清楚,对操作目的理解不清,在操作过程中完全忽视了缙壶1079线通过110kV旁路开关向缙云变电所供电是全所唯一的电源开关这一重要而又关键性的问题是导致这一事故发生的直接原因。</br>4、事故还反映了丽水局的变电运行管理工作还存在对现场安全管理重视程度不够、工作不细、不实的问题,在现场有重大操作任务时未抓好工作重点和危险点的控制,对关键的操作票未能进行严格审核把关是导致这一事故发生的另一重要原因。</br> 希望公司系统各单位要认真从本次事故中汲取教训,举一反三,落实各项反事故措施。要从落实各级安全生产责任制、加强安全考核机制和强化安全教育着手,进一步提高广大员工的工作责任心和安全意识;从完善现场安全管理制度作为工作切入点,建立有效的现场安全稽查机制,不断提高提高广大员工执行现场各项规章制度的自觉性;进一步规范、完善新建、改建设备的施工、调试、验收和启动管理制度,做好现场的危险点分析工作,切实落实组织、技术和安全措施,防止事故的发生。</br>系统各单位要团结协作,尽心尽责,共同把好安全关,为完成今年省公司的安全目标而继续努力工作! 展开
0回复 回复
“9.10”恬庄变人身触电轻伤事故报告</br>省公司安监部:</br>03年9月10日10时02分,张家港市供电公司发生一起因操作班运行人员在抄录设备铭牌过程中因误登带电设备导致人身触电轻伤事故,现将该起事故报告如下:</br>一、 事故经过:</br>35kV恬庄变是无人值班变电站,属张家港市供电公司输变电运行部操作三班管辖。</br>9月10日,35kV恬庄变#1主变及10kV侧避雷器、301#1主变开关、101#1主变开关、101流变、488新恬乙线开关、307Ⅰ段母线压变避雷器试验,#1主变、488保护盘盘表定校工作,工作票编号为Ⅰ200309001。当日488新恬乙线线路带电。此工作票安措由甲班值班负责人王正龙负责执行(当日6时42分~6时58分操作)。8时40分左右邹××、王××、蔡军(触电者,65年出生,81年进供电局,从事运行工作21年)到达恬庄变,8时50分由邹吴岗许可Ⅰ200309001工作票工作。9时10分左右邹××、王××到35kV西张变处理信号异常问题,临走时王××关照蔡军去抄放在地上的307避雷器铭牌(307避雷器为当天要更换的ZnO避雷器,电试班做试验后要安装),并特别提醒其他设备(因要登高、有电等)铭牌待他们回来后再一起抄。根据调查,蔡军先抄了307避雷器铭牌,然后又先后抄了3011主变母线刀闸、4881新恬乙线母线刀闸、3071避雷器刀闸、307压变、488新恬乙线开关、4883新恬乙线线路刀闸等设备铭牌,接着想抄488新恬乙线线路避雷器铭牌,在登488新恬乙线线路避雷器时放电跌落到黄杨树上。据事后在送医院途中向当事人蔡军了解,在他登488新恬乙线线路避雷器构架前,曾用验电笔测试了4883新恬乙线线路刀闸无电(据事后判断他测的是4883开关侧,未测有电的4883线路测),便以为线路无电。10时02分邹××、王××进入恬庄变大门时听见488新恬乙线单元处有放电声,即赶到488新恬乙线单元,看到蔡军倒在黄杨树上(南边围墙与4883新恬乙线线路刀闸间),即将蔡军送张家港市第一人民医院,张家港市供电公司生产副总经理周×和办公室主任蔡××、输变电运行部主任李××到达市第一人民医院,并决定将蔡军送上海电力医院医治。张家港市第一人民医院的初步诊断是:右手、双足电弧灼伤2%,Ⅱ-Ⅲ度。</br>二、 事故原因初步分析:</br>该起事故的主要原因分析为:</br>1、 执行工作票制度不严肃,工作票上要求检修设备区域与带电运行设备之间应装设围栏并悬挂标示牌,但在4883刀闸与488开关之间未装设围网和挂标示牌;</br>2、 蔡军习惯性违章,违反“安规”(电气)第33条二“至少应有二人在一起工作”的规定,擅自一人抄录设备铭牌,在无人监护的情况下误登带电设备构架导致触电;</br>3、 操作三班邹××、王××去35千伏西张变之前虽然提醒蔡军不要去抄录带电设备铭牌,但未强调4883新恬乙线线路刀闸和488线路避雷器有电。</br></br>详细情况正在调查之中。</br> 苏州供电公司安监部</br> 二00三年九月十一日 展开
0回复 回复
“10.18” 输电检修分公司人员触电事故报告</br></br>省公司安监部:</br> 2003年10月18日无锡苏源有限责任公司下属输电检修分公司在邻近10kV线路杆塔工作中发生触电跌落事故,现将该起事故情况报告如下:</br>一、事故经过</br>输电检修分公司带电一班于2003年10月17日对10kV全昌线北医7#进行带电作业,装一付用户第一断路器。工作完毕后,工作负责人杨锡平(班长)检查现场时,发现有一块低压跳线横担离新装设的闸刀距离较近,对日后按装电缆头有影响,就对工作班成员匡毅(1995.10.参加工作)说:“7#杆上的低压横担(四线横担)只用了一半,另一半对闸刀距离不够,明天把靠近第一断路器的半段横担用氧焊割掉,割的时候要与有电桩头保持0.7米安全距离”。10月18曰早上匡毅(线路第二种工作票上的工作负责人,具有电焊特种工资格证书)接到任务后与工作班人员陆耀兴一同驱车于9:00左右到达施工现场,匡毅指定了陆耀兴为监护人,自己上塔进行工作。由于现场安全上塔的一面被外来车辆遮挡,于是匡毅从靠近导线侧的塔身爬上了铁塔,爬到施工位置后在准备扣紧安全带的时候,因与带电桩头没有保持足够的安全距离,9:23分突然遭受放电,人从7米左右高度失控跌落,臀部着地,现在无锡市第三人民医院治疗。</br>二、初步原因分析</br>造成事故的主要原因:</br>1、工作人员安全思想麻痹,工作中思想不集中,自我保护意识不强,工作过程中没有做到与带电体保持0.7米安全距离,且在扣保险带时动作过大,以致造成触电。</br>2、工作监护人监护不到位,对登杆人员上杆方向、高度没有及时提醒,没有对杆上工作人员的每一动作进行严密监视。</br></br></br>无锡供电公司安全监察部</br> 2003年10月19日 展开
0回复 回复
不错的</br>顶!!! 展开
0回复 回复
谢谢各位大虾,学到不少东东哦。我顶! 展开
0回复 回复
辛苦了!</br>顶! 展开
0回复 回复