北极星电力安全事故探讨专栏:

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电力信息化圈帖子详情
21

北极星电力安全事故探讨专栏:

本帖由bwcz72发布于2003-09-21 12:10:0032239次浏览162人跟帖

  • 21
  • 32239
关注
bwcz72
2003年09月21日
帖子认领  

太原第一热电厂1999年11号300MW机组发生 断油烧瓦事故 1999年12月4日清晨,山西省太原第一热电厂11号300MW机组发生断油烧瓦事故。初步了解,事故造成发电机两侧轴瓦 (#6、 #7)乌金烧损,发电机转子下沉2-3mm,油挡磨损,其它受损情况尚需进一步解体调查.事故的初步情况如下: 一、事故前运行方式 11号机纽带有功负荷211MW,主汽流量789t/h,主汽压力1 3.37Mpa,主汽温度537℃,再热器温度537℃,主油泵运行,由#2射油器供润滑油(压力187Kpa,温度40℃),主油箱油位42cm/32cm; 高压启动油泵、交流、直流润滑油备用, #1抗燃油泵运行, #2抗燃油泵备用,抗燃油压力4.1 3Mpa,机组运行正常。 二、事故经过 12月4日5时50分值班员巡检中发现#11机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部法兰垫呲开,大量油气喷到主蒸汽管道上引起冒烟,遂立即报告单元长和司机。5时56分由于主汽门信号电缆烧坏。主控误发“右高压主汽门关闭”和“左中压汽门关闭”的信号, #ll炉灭火; 司机在主控室打闸未掉机,并启动交流润滑油泵,润滑油压由187kpa升到192kpa,通知巡检员就地打闸,5时57分机头打闸,主控发“电磁遮断阀动作”信号,5时58分电气值班员检查有功负荷到零,断开发电机20l开关解列, 司机停止#1、 #2抗燃油泵运行,转速开始下降,当转速下降到25 30—1987r/min过程中,主控室相继发出“润滑油压低1值”(68Kpa)、“润滑油压低2值”(49Kpa)、“润滑油压低3值”(29Kpa)信号,并联动直流润滑油泵,机组轴系振动增大,瓦温升高超限(#4、#5振动超过172μm,#5、#6、#7瓦温超过100℃),开真空破坏门破坏真空。转速下降到1 756r/min时,“润滑油压低3值”、“润滑油压低2值”、“润滑油压低l值”信号恢复正常,润滑油压回升至234kpa,机组轴系振动开始减小、瓦温下降恢复。 6时09分转速降到0,润滑油压234kpa,司机停止直流润滑油泵,消防队开始灭火。 汽轮机转子惰走时间为10分43秒(正常为41分左右),期间润滑油压低于29kpa以下时间为31秒。 6时12分启动盘车,机械重带不动,随即组织人力盘车。 三、事故原因的初步分析 汽轮机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部为平法兰,法兰垫为耐油石棉垫,外经250mm, 内径160mm,厚度2mm,上下涂有密封胶,法兰共有8条直径16mm的栽丝,在一栽丝穿孔处呲口,抗燃油由此喷出,引起冒烟、着火。 初步分析发生断油烧瓦的原因是: 汽轮机打闸、发电机解列,在转速下降的过程中,主油泵不参加工作后, #2射油器出口逆止门未关,交流油泵供出的油通过#2射油器出口逆止门及#2射油器返回主油箱,造成润滑油压下降到29kpa以下,机组发生断油烧瓦,直流油泵联动后,在供油量剧增的情况下,#2射油器出口逆止门关闭,油压很快恢复正常。事故的根本原因还在继续调查分析中. 此次事故是今年以来国家电力公司系统内发生的又一次发电机组烧瓦事故,各网省公司、发电企业要针对这两起事故全面、严格检查运行的发电设备存在的问题,并立即进行整改,加强发电设备的管理,认真落实原能源部颁发的二十项反事故措施,搞好危险点因素分析和预测工作,事先制定控制事故的预防措施, 出现异常情况时,能够及时、准确进行处理,避免事态恶化导致事故的发生.要高度重视防止高压油系统的泄漏和由此引起着火的措施,对油系统的连接部位要加强检查、维护,对薄弱环节要进行特殊、有效的处理。各单位要结合《贯彻国务院安全生产电视电话会议的精神确保澳门回归期间可靠供电的紧急通知》的要求,发扬严、细、实的工作作风,严格执行安全生产的各项规章制度,做好今年的安全工作。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(162条)
还可输入600字
全部评论162
  • apple
    apple2004年06月22日

    <P>电力事故快报</P><P>第二期 国家电力公司发输电部 二OO二年三月六日</P><P>广西水电工程局重大人身死亡事故快报</P><P> 1月27日,广西水电工程局在恶滩水电站施工准备期工作中,实施爆破作业时,发生一起死亡5人的重大事故。现将广西水电工程局的事故情况摘要发给你们,请各单位认真组织学习,吸取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生。 一、事故经过 2002年元月27日,根据工作安排炮工班班长组织本班15位职工进行爆破作业。作业点共分6个,其中一个爆破点为下游侧旧灌溉混凝土水管上端头,管长30米,内径1.2米,外径1.8米。 炮工班班长在检查各爆破点起爆准备工作完成后下令点炮,各爆破点同时点炮后炮工即迅速撤离。炮工班班长等5人躲进将要爆破的靠下游侧的旧灌溉混凝土水管的下端。起爆后炮工出来检查,发现躲在靠下游侧旧灌溉混凝土水管的5名炮工,被水管的另一端(上游侧)起爆后的冲击波冲抛到出碴道路上,立即叫人到现场进行抢救并送医院,抢救无效5人全部死亡。 二、事故暴露的问题 1. 不注重班组的管理,班前会没有落到实处,对当班的工作和安全注意事项没有交待清楚,16人参加爆破作业,而只有3人知道旧灌溉混凝土水管有爆破点。 2. 没有教育职工在工作前进行“危险点分析”,对爆破旧管等爆破作业的危险性认识不足,从而发生工作人员躲进装有爆破点的混凝土水管,结果导致此次事故的发生。 3. 领导不重视对职工的安全教育,不认真落实有关规章制度,班组没有设置安全员,对炮工班的违章行为不加以制止,导致成为习惯性违章。事故发生前,炮工曾多次在事故发生地点躲炮,领导也知道有违章躲炮现象,但不加以制止,给事故的发生留下隐患。 4. 没有落实安全生产责任制,对安全目标的“三级控制”没有结合实际情况制定相应的防范措施,三级安全网不健全,施工现场安全管理不够规范。执行安全规章制度不严,对施工队和班组的安全管理不力,职责不明确,未能做到一级抓一级,使违章指挥、违章作业行为未能得到有效控制和杜绝。 5. 对安全保证体系和安全监督体系组织领导监督不到位。在管理上存在漏洞,安全督促管理不严,从而造成事故不能得到有效的控制。 三、防范措施 1. 各单位立即组织对生产现场的事故隐患及危险点进行一次全面的检查和整顿。抓好生产现场劳动条件和作业环境的整治工作;抓好反习惯性违章工作;抓好安全措施的落实工作。 2. 健全和完善安全生产保证体系和监督体系,并保证两个体系的有效运作。 3. 落实安全生产责任制,按“谁主管,谁负责”的原则,切实把安全生产责任落实到各个工作岗位,做到各司其职,各负其责。 4. 加强职工安全教育培训工作,提高职工的安全防护意识和安全防护技能。新录用的职工一定要按规定进行三级安全教育。离岗3个月以上的职工重新上岗时或职工调换岗位的,必须按规定进行安全培训。 5. 严格执行爆破作业的有关规定,爆破作业前,指定指挥员、安全监督员、警戒负责人。指挥员一定要向有关人员明确爆破区域,与安全监督员共同对钻爆作业实行全过程跟踪监控,负责爆破前人员、机械的撤退清场检查工作,并监视炮工点炮后的撤离情况。警戒负责人负责爆破区域范围内的所有人员撤退到安全区域。起爆前,经指挥员、安全监督员、警戒负责人共同确认安全后,由指挥员下达起爆命令。 6. 加强对易燃易爆物品的管理。爆炸物品管理必须严格执行有关规定,炸药库必须有保卫人员全天值班。爆炸物品领用、退库必须指定人员负责。火工材料领用一定要经各单位指定的领导审批,退库工作必须于当天完成。油库、油罐必须设置安全围栏,悬挂明显的防火标志牌,指定人员全天管理,配备足够的消防器材。 </P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P> 电力事故快报 第一期 国家电力公司发输电部 二OO二年一月二十八日</P><P>山西太原一电厂人身死亡事故快报 元月20日,山西太原一电厂所属晋阳集团公司热电公司发生一起人身死亡事故。现将山西省电力公司内部电传安全快报(摘要)转发,请各单位认真组织学习,吸取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生。</P><P>山西内部电传安全快报(摘要) 20日14时3号排矸皮带值班员马XX接班后对皮带进行巡查工作。14时10分左右,12号炉值班员曾xx在负4米巡查时,听到呼喊声,随喊声来到负2米3号排矸皮带尾部发现3号排矸皮带值班员马XX右臂被皮带卷入滚筒之间,皮带被卡停运,曾将马脱离皮带。于14时40分左右送到山西医科大学第一附属医院。马XX因失血过多,经抢救无效死亡。目前,事故还在调查之中。为吸取事故教训,特提出以下要求: 一、各单位立即组织对燃料输煤系统或其它输运转动机械进行全面细致的安全检查工作。检查皮带、转动机械各部位的安全防护设施包括挡煤槽是否完善齐全,是否符合规程要求。 二、完善事故拉线开关,拉线钢丝绳必须与皮带等长,不留死角,并且要定期做试验,保证动作正常。皮带启动用的警铃、信号要定期试验,保证状态良好。 三、输运皮带凡是一侧有防护措施,另一侧没有的,必须对没有防护措施的一侧采取前后加锁措施,严禁人员行走。 四、检查所有的沟道盖板、孔洞栏杆或盖板,设施必须严密完整,不得留有死角。生产现场的照明必须保证完好齐全,亮度满足要求。 五、对生产现场比较隐蔽、狭窄及人们不经常去的的地方要认真检查,尤其是多种产业单位管理的地方,要加强检查,安全隐患要及时消除。 六、加强对职工的安全教育和培训,提高安全工作水平。特别是要加强多种产业人员的安全技术培训工作,提高值班人员的安全文化水平。对那些从事比较危险工作的基本素质或体质差的人员要及时更换工作岗位。 七、各单位要以本次事故为戒,敲响人身安全的警钟,认真落实省公司2002年晋电安字1号文件的各项要求,抓好安规、两票的执行,继续抓好生产现场劳动条件和作业环境的整治工作;抓好反习惯性违章工作,抓好安全措施的落实工作,以坚实的基础杜绝人身伤亡事故的发生。 </P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P>事 故 快 报</P><P>安徽省电力公司安保部 2002年11月13日</P><P>安徽电建二公司发生一起高空坠落死亡事故 2002年11月4日12:33分,安徽电建二公司承担上海市外高桥电厂二期工程#6标段工程建设,由安徽电建二公司锅炉分公司在安装锅炉二级再热器过热器的施工中用4只5t拉链葫芦将重6.1t的二级再热器第10片未打“空转”抛锚在已安装好的二级过热器第20片悬吊管上。锅炉安装工刘春海、陆健康等10余人在82.235米进行再热器、过热器对口准备, 陆健康安全带系在第20片二级过热器管排上,由于施工作业时二级过热器管排在管卡上抖动,管卡突然断裂导致第20片二级过热器管排、第10片二级再热器管排坠落,陆健康随管排坠落至0米。陆健康(男,35岁,1987年参加工作)死亡。 事故暴露出的问题: 1、施工安全技术措施执行不严,虽有作业指导书,但现场并未执行; 2、安全与生产的关系没摆正,实际安装中只讲进度,不讲安全; 3、安全管理制度执行不严,现场作业无人进行监护; 4、本人对现场危险性辩识不清,将安全带系在准备对接安装的过热器上。 望各单位要吸取此次事故教训,认真落实各级安全责任制,切实落实施工现场的安全措施,加强安全监督,加强对职工的安全教育,提高职工的自我保护意识,杜绝类似事故的再次发生。</P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P>电力事故快报</P><P>第十期 国家电力公司发输电部 二OO二年十一月十八日</P><P>江西景德镇发电有限责任公司 水淹灰浆泵房造成全厂停电事故快报 11月6日,江西省电力公司控股电厂景德镇发电有限责任公司发生一起水淹灰浆泵房造成全厂停电事故。现将这次事故情况摘要转发,请各单位认真组织学习,吸取事故教训,切实加强安全生产工作,防止类似事故再次发生。 一、事故经过 11月6日,景德镇发电有限责任公司两台125MW机组(#3、#4机组)运行,出力246MW,两台50MW机组备用,220kV母线经景兴线、景蛇线与主网连接,#3机组通过#3主变供110kV I段母线及母线上的四条直配线,负荷为45MW。17时45分,因检修中的#1灰浆泵进口门未关严漏水,大量灰水进入泵房,造成运行中的#2灰浆泵马达接线盒处短路,引线烧断,越级跳6kV III段工作电源;同时,#3主变差动保护动作跳闸(原因待查),厂用电中断,110kV I母线失压,#3机组断水保护动作跳闸。17时46分,#4机组低真空保护动作跳闸,造成全厂停电事故。17时48分,#3主变送电,恢复厂用电和四条110kV直配线。18时06分,#4机组恢复并网。23时32分,#3机组恢复并网。 二、事故原因及暴露问题 1.运行值班人员未能及时发现#1灰浆泵进口门处漏水,反映运行值班人员工作责任心不强,是造成事故的直接原因。 2.运行值班人员未能认真执行手动关严#1灰浆泵进口门措施,是造成事故的主要原因。 3.工作负责人对安全措施考虑不周,工作许可人对不完善的安全措施没有提出补充意见,工作票签发人未认真审查安全措施是否正确和完善,工作票批准人审批不严,反映两票管理不严,留下事故隐患。 4.灰浆泵马达进水短路后,继电保护误动越级跳闸(原因待查),造成事故扩大。 三、防范措施 1.进一步落实安全生产责任制,明确工作负责人、工作许可人、工作票签发人和工作票批准人的责任,严格两票管理,加强对现场两票特别是工作票的监督、检查、考核工作。 2.加强安全教育、技术培训和运行管理,增强运行人员的安全意识,提高防范和处理事故的能力。 3.加强继电保护管理工作,重视继电保护装置选型、运行管理、技术监督工作,落实继电保护安全检查和运行维护,对可能存在的安全隐患逐一排查,及时消除。 </P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P> 电力事故快报</P><P>第十一期 期国家电力公司发输电部 二OO二年十二月四日</P><P>宁夏石嘴山发电厂发生重大人身伤亡事故快报</P><P>12月3日,宁夏电力公司石嘴山发电厂发生一起检修人员被蒸汽烫伤,导致4人死亡1人重伤的重大人身伤亡事故。 当日,石嘴山电厂#7、#8、#10机组运行,#9机组已于11月29日停运小修(#9、#10机组为母管制,为宁夏英力特电力股份公司所属,委托电厂代管)。上午8至9时,在生产碰头会上,锅炉运行分场提出#10炉下组省煤器泄漏,需要停炉处理。经向中调申请同意后,9时25分进行停机停炉操作,汽机开始减负荷,停#10机高压加热器汽侧。当时,汽机分场已安排调油班检修人员进行#9机高压加热器危急疏水母管改造工作,5名检修人员到达#9机循环水阀门井工作现场,对#9机高压加热器查漏(#9机高压加热器危急疏水母管从#9机循环水阀门穿过)。约9时30分,#10机高压加热器危急疏水门动作,使汽水排至疏水母管,并从切开的管道口喷出,致使正在循环水阀门井中作业的5名检修人员被喷出的蒸汽烫伤。在送往医院抢救中,其中3人于10时50分左右死亡,1人于16时30分死亡,另1人正在抢救中。 为吸取事故教训,杜绝类似事故再次发生,提出以下要求: 1.各单位要认真落实安全生产责任制,紧密联系本单位安全生产实际,把防止人身事故措施落到实处,确保施工人员、作业人员的人身安全,维护安全生产稳定的局面。 2.严格履行工作票审核、批准手续,工作无论大小,一定要按照规定进行审批。作业前要认真做好危险点分析工作,切实采取相应的防范措施。作业中现场必须有专人监护,确保安全措施到位,安全状态受控。 </P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P> 电力事故快报</P><P>第十二期 期国家电力公司发输电部 二OO二年十二月六日</P><P> 继电保护人员失误造成二滩电厂机组切机事故快报</P><P>12月4日,川渝电网发生一起因继电保护人员责任造成二滩电厂安控装置动作切除3台机组,致使系统低周318秒的电网事故。 事故前川渝电网总负荷8229MW,电网频率50.00Hz。二滩电厂#2、#3、#4、#6机运行,出力1310MW。 16时06分,二滩电厂安控装置收到500kV洪沟变电站安控装置发出的切机命令,动作切除3台机组(#2、#3、#6机),甩负荷1010MW,川渝电网频率最低降至48.99Hz,低周持续318秒。事故造成川渝电网低周减载装置动作,调度下令拉闸限电,共损失负荷505MW(其中四川249MW,重庆256MW)。 经初步调查了解,事故原因系重庆长寿供电局继电保护人员在500kV长寿变电站川电东送安控装置上消缺,漏停长寿变电站与500kV陈家桥变电站的联络通道切换开关,在安控装置上按策略表要求进行试验时,使跳闸信号误传至二滩电厂造成切机。 今年,因继电保护、安全自动控制装置原因造成的设备损坏和电网事故发生多起,已成为影响电力安全生产的重要因素,对此必须引起高度重视。各单位要进一步加强对继电保护、调度自动化、安全自动控制装置等二次系统的技术监督与管理,认真落实对二次系统的安全检查及检修与维护,及时发现并消除事故隐患,确保二次系统的安全可靠运行。在进行二次系统检修与维护工作时,要严格履行工作票审批手续,认真分析可能对一次设备和电网的影响,按照有关安全规定和技术规程,落实安全防范措施,严格现场安全监督,确保一次设备的可靠运行和电网的安全稳定。 </P> 展开

    回复 回复

  • wxbd660
    wxbd6602004年06月26日

    教训深刻啊!!! 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月07日

    zj发电有限公司&nbsp;#2机主汽门甲在做活动性试验时跳闸停机。</br>6月16日上午10:05分,运行人员做#2机主汽门活动性试验,当按下试验按钮时,主汽门产生晃动(25%),MFT动作,锅炉熄火停机。经分析是由于主汽门甲电液转换器内顶针材质不良变形,导致电液转换器非线性误差变大,使主汽门产生较大晃动,达到25%。而当两只主汽门平均开度低于90%时,DEH控制逻辑即判断为主汽门故障,因而动作跳机。更换电液转换器顶针后,#2机组于11:01分并网发电。</br>暴露问题:国产电液转换器顶针材质、制造工艺均不过关,顶针易产生变形。 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月07日

    徐州某电厂集控室顶棚坍塌造成重大人身伤亡事故的概况</br>据了解,徐州某电厂#6机组(135MW)于2003年12月22日完成72+24小时试运调试后移交试生产。</br>1月22日(初一)#6停运检修,进行锅炉煤仓改造,增设防堵煤装置。由于清仓工作不细致,以致于几个煤仓割开后均有不少未烧完的余煤坍出,堆放在除氧层(17M);23日(初二)电厂组织40-50人(矿工)清理堆放在除氧层的煤,由人工经#6除氧器两侧运出,其中扩建端侧#7除氧器尚未安装就位,工人就将煤经预留的除氧器下降管孔洞向下倒,而该孔洞的下部正好是#6、#7机组的集控室顶棚,集控室顶棚为吊杆式结构的整浇顶,承载能力有限,当晚十时左右终因顶棚积煤过多(估计约100多吨),最后导致坍塌。当时集控室内有值班人员13人,因而酿成4人死亡1人重3人轻伤的重大人身死亡事故。</br>暴露问题:一是煤仓清煤工作不彻底,检查不细致,致使煤仓割开后仍有大量的余煤坍出并堆积在除氧层;二是清运除氧层积煤工作的“三措”不完备,没有考虑集控室顶棚的承载能力以及疏散集控室人员。 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月09日

    zj发电有限公司厂用PT熔丝熔断引起机组停机。</br>2003年5月18日#4机组第1次并网试运行,29日13:53分,#4机组负荷135MW左右,6kV4A段PT熔丝(A、C相)熔断,厂用电快切装置动作。在厂用电切换过程中,6kV、400V母线电压波动,导致变频控制的甲吸风机、甲送风机、给粉机保护动作跳闸,致使锅炉熄火打闸停机。</br>暴露问题:1、熔丝存在较严重的质量问题;2、变频器对母线电压的波动十分敏感。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证