北极星电力安全事故探讨专栏:

本帖由bwcz72发布于2003-09-21 12:10:0032233次浏览162人跟帖

  • 21
  • 32233
关注
bwcz72
2003年09月21日
帖子认领  

太原第一热电厂1999年11号300MW机组发生 断油烧瓦事故 1999年12月4日清晨,山西省太原第一热电厂11号300MW机组发生断油烧瓦事故。初步了解,事故造成发电机两侧轴瓦 (#6、 #7)乌金烧损,发电机转子下沉2-3mm,油挡磨损,其它受损情况尚需进一步解体调查.事故的初步情况如下: 一、事故前运行方式 11号机纽带有功负荷211MW,主汽流量789t/h,主汽压力1 3.37Mpa,主汽温度537℃,再热器温度537℃,主油泵运行,由#2射油器供润滑油(压力187Kpa,温度40℃),主油箱油位42cm/32cm; 高压启动油泵、交流、直流润滑油备用, #1抗燃油泵运行, #2抗燃油泵备用,抗燃油压力4.1 3Mpa,机组运行正常。 二、事故经过 12月4日5时50分值班员巡检中发现#11机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部法兰垫呲开,大量油气喷到主蒸汽管道上引起冒烟,遂立即报告单元长和司机。5时56分由于主汽门信号电缆烧坏。主控误发“右高压主汽门关闭”和“左中压汽门关闭”的信号, #ll炉灭火; 司机在主控室打闸未掉机,并启动交流润滑油泵,润滑油压由187kpa升到192kpa,通知巡检员就地打闸,5时57分机头打闸,主控发“电磁遮断阀动作”信号,5时58分电气值班员检查有功负荷到零,断开发电机20l开关解列, 司机停止#1、 #2抗燃油泵运行,转速开始下降,当转速下降到25 30—1987r/min过程中,主控室相继发出“润滑油压低1值”(68Kpa)、“润滑油压低2值”(49Kpa)、“润滑油压低3值”(29Kpa)信号,并联动直流润滑油泵,机组轴系振动增大,瓦温升高超限(#4、#5振动超过172μm,#5、#6、#7瓦温超过100℃),开真空破坏门破坏真空。转速下降到1 756r/min时,“润滑油压低3值”、“润滑油压低2值”、“润滑油压低l值”信号恢复正常,润滑油压回升至234kpa,机组轴系振动开始减小、瓦温下降恢复。 6时09分转速降到0,润滑油压234kpa,司机停止直流润滑油泵,消防队开始灭火。 汽轮机转子惰走时间为10分43秒(正常为41分左右),期间润滑油压低于29kpa以下时间为31秒。 6时12分启动盘车,机械重带不动,随即组织人力盘车。 三、事故原因的初步分析 汽轮机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部为平法兰,法兰垫为耐油石棉垫,外经250mm, 内径160mm,厚度2mm,上下涂有密封胶,法兰共有8条直径16mm的栽丝,在一栽丝穿孔处呲口,抗燃油由此喷出,引起冒烟、着火。 初步分析发生断油烧瓦的原因是: 汽轮机打闸、发电机解列,在转速下降的过程中,主油泵不参加工作后, #2射油器出口逆止门未关,交流油泵供出的油通过#2射油器出口逆止门及#2射油器返回主油箱,造成润滑油压下降到29kpa以下,机组发生断油烧瓦,直流油泵联动后,在供油量剧增的情况下,#2射油器出口逆止门关闭,油压很快恢复正常。事故的根本原因还在继续调查分析中. 此次事故是今年以来国家电力公司系统内发生的又一次发电机组烧瓦事故,各网省公司、发电企业要针对这两起事故全面、严格检查运行的发电设备存在的问题,并立即进行整改,加强发电设备的管理,认真落实原能源部颁发的二十项反事故措施,搞好危险点因素分析和预测工作,事先制定控制事故的预防措施, 出现异常情况时,能够及时、准确进行处理,避免事态恶化导致事故的发生.要高度重视防止高压油系统的泄漏和由此引起着火的措施,对油系统的连接部位要加强检查、维护,对薄弱环节要进行特殊、有效的处理。各单位要结合《贯彻国务院安全生产电视电话会议的精神确保澳门回归期间可靠供电的紧急通知》的要求,发扬严、细、实的工作作风,严格执行安全生产的各项规章制度,做好今年的安全工作。

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(162条)
还可输入600字
全部评论162
  • apple
    apple2004年06月23日

    2002年11月21日,山西阳城电厂4号炉灭火,机组跳闸,6kV厂用电系统受冲击,使得2台空压机停运,磨煤机气动关断阀因失气关闭,又引起3号机跳闸,两台机组跳490MW负荷。 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月23日

    2002年11月28日,重庆电网预测最大负荷275万千瓦,实际最大出力295万千瓦。9时30分,由于重庆九龙股份有限公司所属的九龙西厂一台200MW机组主蒸汽轴封联箱一次门前的疏水管爆裂,10时21分机组与系统解列。9时35分,华能集团珞璜发电厂一台360MW机组锅炉省煤器发生泄漏,机组减负荷至25万千瓦,12时53分机组与系统解列。当日,重庆电网供电负荷缺口最大达到360MW,全天限电电量238万千瓦时,共拉闸10kV线路271条次,35kV线路37条次。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11月29日,重庆电网高峰时段供电负荷缺口达420MW,全天限电电量361万千瓦时,共拉闸10kV线路433条次,35kV线路52条次。</br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11月30日,停下来的两台机组先后并入系统,电网恢复正常运行。 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月23日

    2002年11月1日,华北电力集团公司控股电厂陡河发电厂220kV&nbsp;2号站发生一起由于高压厂备变的220kV断路器A相内部静触头支撑绝缘子对罐体闪络,造成220kV&nbsp;4母线单相接地故障,220kV&nbsp;2号站4母线差动保护动作,4母线停电;在处理过程中,运行人员没有发现高压厂备变差动保护动作情况,对故障没有形成正确判断,将故障点合到非故障母线上,造成5母线差动保护动作,5母线停电,致使事故范围扩大。事故先后造成4台200MW机组解列,甩负荷598MW,6条220kV线路停电。 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月23日

    <P>山西某供电厂电除尘器煤气管道漏气中毒 -------------------------------------------------------------------------------- 一、事故概况及经过</P><P> 1982年8月16日9时,山西某供电厂副工长王某到除尘器电场内检查设备情况,当即昏倒在电场内,当时同行的工长牛某以及青年工人赵某立即下到电场去营救,结果也相继昏倒在地,另一名工人迅速用电话通知有关单位。此时附近工人闻讯自动前来抢救,但未配带防毒面具,致使事故扩大,中毒人员不断增加,共有32人中毒,其中死亡2人,重度中毒和中度中毒各8人,轻度中毒14人。</P><P> 二、事故原因分析</P><P> 该供电厂加热用煤气管道阀门漏气,使除尘器电场内充有煤气,检查设备的职工对煤气安全防护知识、安全防护措施缺乏了解,抢救中毒人员时又指挥不当,秩序混乱,且不戴好防毒面具,抢救过程中连续不断地发生多人中毒,均没有采取果断有效措施,导致中毒人员不断增加,扩大了事故的伤亡程度。</P><P> </P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月23日

    <P>违章操作致发电机组烧毁重大责任事故案 -------------------------------------------------------------------------------- 一、事故概况及经过</P><P> 1989年8月19日15时许,上海某电厂发生火灾,造成直接经济损失196.7万余元。经查,这场火灾是由上海电力安装某工程公司加热面班组长陈某某违章作业而引起。</P><P> 二、事故原因分析</P><P> 1989年8月19日15时,陈某某带领民工鲁某、郑某在上海某电厂四号发电机组凝汽器上方进行安装凝汽器升泵出口至低加进口管道作业。作业前,陈某某没有作必要的安全防范工作,既没有对作业现场认真检查是否有易燃物,也没有采取任何防止火星溶珠溅落的隔离措施。在没有安排他人监护的情况下,就进行点火气割低过管。陈等人切割下长约600毫米的钢管后,又用氧乙炔气割修整悬挂着的那段低过管截面坡口,致使火星溶珠飞溅下落,引燃A组凝汽器水室下方脚手架上的易燃物,烧毁竹笆,继而引燃凝汽器内壁衬胶及水坑中的易燃物,烧毁A组凝汽器内部钛管7000余根及钛隔板,从而造成直接经济损失196.7万余元。</P><P> 三、对事故责任者的处理</P><P> 此案经上海市宝山区人民法院审理认为,陈某某在动火气割作业时,严重违反上海电力安装某工程公司有关安全生产规章制度中对一般动火安全防火的规定,违章作业,造成国家财产巨大损失,其行为已构成重大责任事故罪。鉴于陈某某案发后积极抢救火灾现场,认罪态度较好,有一定的悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第114条、第67条之规定,判处陈某某有期徒刑1年,缓刑1年。</P><P> </P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月23日

    <P> 江苏省镇江某发电厂变压器起火爆炸 -------------------------------------------------------------------------------- 一、事故概况及经过</P><P> 1978年10月4日2时58分,江苏省镇江地区某发电厂五号12万千伏安变压器发生起火爆炸事故,造成职工死亡3人,伤12人,财产损失80万元。</P><P> 某发电厂五号12万千伏安变压器是1970年安装使用的。1978年3月大修中,更换了C相分接头开关。10月小修中,更换了4组散热器的垫床和低压套管的放气螺丝,并充添了1吨左右的变压器油。10月3日并网后,检查了瓦斯继电器,并排放了空气,带8千千瓦负荷。</P><P> 并网后4日晨,主控制室发现变压器瓦斯继电器信号光字牌亮,铃声响,同时听到升压站有爆炸声,差动保护随即动作,变压器开关跳闸。经检查发现瓦斯继电器、差动继电器以及10千伏接地保护信号掉牌,在主控制室可以见到变压器处有火。此时发现变压器散热器及本体下部多处漏油,蓄油坑已积满了油,并且淹没了整个卵石层。过了一刻钟,变压器又突然发生强烈爆炸,使现场的检修人员措手不及,造成了职工的重大伤亡。当时大火四起,燃烧达2小时。</P><P> 二、事故原因分析</P><P> 经现场勘查及测试,吊芯检查发现变庄器外层高压线圈除A相垫块烧坏变形外,B相、C相基本完好。B相低压线圈烧出空洞,且匝间与压环间有明显电弧飞闪痕迹,铜末到处都是,高压引线全部断裂。</P><P> 经全面解体检查,发现在低压线圈顶部第一、第二匝用白纱带统包的绝缘层颜色变黑,上油道被堵塞,冷却条件恶化。从割取与B相事故位置相同的完好的C相低压线圈线段作检查,发现统包最内层接近线圈部分已焦枯炭化,用手轻轻碰触即成炭粉状,说明纸和白纱带绝缘均已老化。用50O伏摇表测量匝间绝缘为零,但在无统包的第二、第三匝间绝缘电阻为数千欧以上。从几次绝缘油色谱分析试验看, CO指标从 0.09%增加到0.77%,这充分说明固体绝缘逐步过热。</P><P> 从上述勘查和测试说明,变压器起火爆炸原因,是由于线圈顶部因统包绝缘部分冷却条件恶劣,尤其是B相线圈匝间短路部分又位于220千伏套管侧、该处的冷却条件更差,更易使绝缘过热老化。当B相匝间短路时,变压器因故障跳闸,本体受到冲击和震动,散热器及本体法兰盘等连接薄弱处向外喷油,高温的油气瞬间喷出燃烧,同时由于法兰热圈等处大量漏洞,本体油位迅速下降,空隙增大,油气积聚,空气进入,在高温下达到一定的比例形成爆炸性气体,则构成了强烈爆炸,并酿成大火,造成了人员的重大伤亡,设备的严重损坏。</P><P> </P> 展开

    回复 回复

  • dbzyt
    dbzyt2004年06月22日

    展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P>某电厂一台300MW级机组小机B充油试验中跳闸</P><P>2004年4月14日早班,机组AGC方式运行带负荷350MW,小机A、B运行,电泵联动备用。9:00左右,按定期工作的计划安排,运行人员打印了小机B充油试验的操作票,经审核后开始操作……, 9:25左右,运行人员将“小机B超速跳闸试验阀”手柄打试验位置,并启动充油试验油泵,当充油压力升至0.5Mpa时,小机B跳闸(9:28),电泵联启成功。运行人员立即控制电泵,维持汽包水位正常和机组稳定运行;9:35小机B冲转,10:00并泵后停电泵,10:12 重投AGC。</P><P>原因分析和暴露问题: (1)充油试验过程前,未对跳闸油路实施闭锁,是造成小机B跳闸的直接原因。</P><P>(2)运行人员在做小机B充油试验时,虽然使用了正确的操作票,但对小机充油试验有关设备的异动情况不太清楚,操作前未能正确核对闭锁阀位置,误将小机B超速跳闸“试验阀”当成“闭锁阀”,这是造成小机B跳闸的主要原因。</P><P>(3)一些运行人员对小机充油试验的方法还没有正确掌握(“闭锁阀”并未异动过)。</P><P>(4)“小机B超速跳闸闭锁阀”没有中文标牌。</P><P>(5)设备异动后不起作用的“小机超速跳闸试验阀”手柄未及时拆除。</P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P>电力事故快报</P><P>第四期</P><P> 国家电力公司发输电部 二OO二年三月六日</P><P>一起500kV变电站事故及其造成的电网解列事故</P><P> 2月19日,上海电网发生一起因500kV变电站事故导致的电网解列事故。 19日22:18,上海500kV南桥变电站和杨高变电站发生事故,造成南桥站500kV除5041、5043开关(泗南线)外所有500kV开关跳闸、1号主变压力释放保护动作、以及葛南直流双极停运;杨高站500kV除5023开关(南杨线)外所有500kV开关跳闸、2号主变差动、重瓦斯保护动作(A、C相内部故障)、1号主变C相压力释放保护动作。事故造成上海南网与华东主网解列成小系统运行,频率最低为49.72Hz,主系统频率最高为50.32Hz。事故前华东电网通过葛南直流向华中电网输送340MW电力,事故发生时由于南桥站站用电源消失,造成葛南直流双极停运。上海南网与主网解列后自身平衡,没有损失负荷。 事故发生后上海电力公司立即成立事故调查小组,经初步分析认为:事故的起因是南桥站控制系统中的P13模块损坏(损坏原因待查),导致500kV交流系统开关、闸刀频繁误动,产生系统内操作过电压,进而导致杨高站2号主变线圈内部绝缘损坏,匝间短路,A、C相损坏,同时在系统内产生故障电流,使南桥站1号主变受到电动力冲击少量喷油并跳闸。目前,事故原因正在进一步分析中。 为吸取事故教训,特提出如下要求: 1. 请华东公司作好备用变的协调工作,有关单位要大力协助,尽快恢复上海南网的正常接线方式,确保上海南网能够顺利的迎峰度夏。 2. 此次事故中站控P13系统的表现已经反映出葛沪直流系统中的二次问题,因此有关单位要优先考虑对交流二次系统进行改造。 3. 各单位要认真做好事故预想工作,合理安排运行方式,做到变电站尤其500kV变电站全停的情况下,有相应的应急方案,防止事故的扩大。 4. 近期华东公司变压器故障频繁,要组织专家进行分析、诊断,并提出相应对策。其他单位也要从中吸取教训,举一反三,采取有效措施,确保变压器的安全稳定运行。 </P> 展开

    回复 回复

  • apple
    apple2004年06月22日

    <P>电力事故快报 第三期 国家电力公司发输电部 二OO二年三月六日</P><P> 一起触电导致3人死亡5人受伤的重大人身事故</P><P> 1月27日12时40分,南方公司天广三回500kV交流输变电工程施工过程中,在线路第七标段放导引绳工作中,发生了一起触电导致3人死亡5人受伤的重大人身伤亡事故。 天广三回输电工程第七标段由山西供电承装公司承包,山西供电承装公司又转包给了四川省岳池县白龙建筑建材安装工程公司水电建设安装工程处(以下简称外包队)。在第七标段放导引绳的工作中,外包队又在当地雇了农民工来参加放导引绳工作。 </P><P>由于天广三回500kV第七标段(杆号100-105号)中的102杆至103杆下方有交叉的110kV隆坛线正在运行,因此,放导引绳时(一根在100-103杆处放,另一根在103-105杆处放)山西供电承装公司的安全技术措施是:要预先放好的两根导引绳但不连接;每一侧的导引绳要分别拴在102和103杆上;待1月31日110KV隆坛线停电落线后,再开始导引绳跨越隆坛线并进行连接。但实际作业过程中,1月27日中午12时40分,外包队没有按安全技术要求执行,违反操作规程,致使102—103档内的导引绳从带电运行的110KV隆坛线下方穿过并擅自连接,施工人员(农民工)在牵拉101—102档内的剩余导线时,引起102—103档内的导引绳上扬并触及带电运行的110KV隆坛线,造成现场牵引导引绳的8人当场被电击倒,其中3人死亡,5人受伤。 </P><P>为吸取事故教训,特提出以下要求: </P><P>1. 施工企业要牢固树立“安全第一”的观念,正确处理安全与进度、质量、效益的关系,认真落实各项安全责任制,确保施工作业安全。 </P><P>2. 各施工企业在外包工程或雇佣民工工作时,一定要加强技术交底,尤其是安全措施的交底,要对承包队伍的资质和能力进行严格审查,对于危险作业地点应加强现场监督。 </P><P>3. 各单位要认真吸取事故教训,深入开展“反违章”工作,加强现场检查,认真做好危险点分析工作,杜绝违章操作和违章指挥现象。 </P> 展开

    回复 回复