太原第一热电厂1999年11号300MW机组发生 断油烧瓦事故 1999年12月4日清晨,山西省太原第一热电厂11号300MW机组发生断油烧瓦事故。初步了解,事故造成发电机两侧轴瓦 (#6、 #7)乌金烧损,发电机转子下沉2-3mm,油挡磨损,其它受损情况尚需进一步解体调查.事故的初步情况如下: 一、事故前运行方式 11号机纽带有功负荷211MW,主汽流量789t/h,主汽压力1 3.37Mpa,主汽温度537℃,再热器温度537℃,主油泵运行,由#2射油器供润滑油(压力187Kpa,温度40℃),主油箱油位42cm/32cm; 高压启动油泵、交流、直流润滑油备用, #1抗燃油泵运行, #2抗燃油泵备用,抗燃油压力4.1 3Mpa,机组运行正常。 二、事故经过 12月4日5时50分值班员巡检中发现#11机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部法兰垫呲开,大量油气喷到主蒸汽管道上引起冒烟,遂立即报告单元长和司机。5时56分由于主汽门信号电缆烧坏。主控误发“右高压主汽门关闭”和“左中压汽门关闭”的信号, #ll炉灭火; 司机在主控室打闸未掉机,并启动交流润滑油泵,润滑油压由187kpa升到192kpa,通知巡检员就地打闸,5时57分机头打闸,主控发“电磁遮断阀动作”信号,5时58分电气值班员检查有功负荷到零,断开发电机20l开关解列, 司机停止#1、 #2抗燃油泵运行,转速开始下降,当转速下降到25 30—1987r/min过程中,主控室相继发出“润滑油压低1值”(68Kpa)、“润滑油压低2值”(49Kpa)、“润滑油压低3值”(29Kpa)信号,并联动直流润滑油泵,机组轴系振动增大,瓦温升高超限(#4、#5振动超过172μm,#5、#6、#7瓦温超过100℃),开真空破坏门破坏真空。转速下降到1 756r/min时,“润滑油压低3值”、“润滑油压低2值”、“润滑油压低l值”信号恢复正常,润滑油压回升至234kpa,机组轴系振动开始减小、瓦温下降恢复。 6时09分转速降到0,润滑油压234kpa,司机停止直流润滑油泵,消防队开始灭火。 汽轮机转子惰走时间为10分43秒(正常为41分左右),期间润滑油压低于29kpa以下时间为31秒。 6时12分启动盘车,机械重带不动,随即组织人力盘车。 三、事故原因的初步分析 汽轮机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部为平法兰,法兰垫为耐油石棉垫,外经250mm, 内径160mm,厚度2mm,上下涂有密封胶,法兰共有8条直径16mm的栽丝,在一栽丝穿孔处呲口,抗燃油由此喷出,引起冒烟、着火。 初步分析发生断油烧瓦的原因是: 汽轮机打闸、发电机解列,在转速下降的过程中,主油泵不参加工作后, #2射油器出口逆止门未关,交流油泵供出的油通过#2射油器出口逆止门及#2射油器返回主油箱,造成润滑油压下降到29kpa以下,机组发生断油烧瓦,直流油泵联动后,在供油量剧增的情况下,#2射油器出口逆止门关闭,油压很快恢复正常。事故的根本原因还在继续调查分析中. 此次事故是今年以来国家电力公司系统内发生的又一次发电机组烧瓦事故,各网省公司、发电企业要针对这两起事故全面、严格检查运行的发电设备存在的问题,并立即进行整改,加强发电设备的管理,认真落实原能源部颁发的二十项反事故措施,搞好危险点因素分析和预测工作,事先制定控制事故的预防措施, 出现异常情况时,能够及时、准确进行处理,避免事态恶化导致事故的发生.要高度重视防止高压油系统的泄漏和由此引起着火的措施,对油系统的连接部位要加强检查、维护,对薄弱环节要进行特殊、有效的处理。各单位要结合《贯彻国务院安全生产电视电话会议的精神确保澳门回归期间可靠供电的紧急通知》的要求,发扬严、细、实的工作作风,严格执行安全生产的各项规章制度,做好今年的安全工作。
点赞
加热
收藏
京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案
广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号
Copyright © 2025 Bjx.com.cn All Rights Reserved.北京火山动力网络技术有限公司版权所有
致老用户的一封家书
各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!
2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。
新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,
各位坛友,我们在这里等你!
941 展开
0回复 回复
940 展开
0回复 回复
水锤事故分析 展开
0回复 回复
938 展开
0回复 回复
xiexie!!!! 展开
0回复 回复
又是6KV开关机构失灵,自动合闸,引起的事故。我原以为电器的设备很是可靠,可干运行的时间越长,我越是心里没底。真应了那句老师傅的话了:电厂处处都可能够是陷阱,谁也不知道自己哪里会翻船。 展开
0回复 回复
(一)、事故经过</br> 2000年7月8日2时45分,电气运行值班员董××(学习班长)、罗×接值长杨×的操作命令,将重油泵58送电。由于该6KV开关机构失灵,送电时开关自动合上,引起带负荷合闸,动、静触头弧光短路,所在开关的6KV燃油库电汇乙常用电源跳闸,备用电源自合闸成功。</br> 为恢复6KV燃油库电汇乙的正常供电方式,当值值长杨×与电运班长张××商量操作方案,决定由班长张××操作,值长杨×现场监护。操作时由于二人均忘记6KV燃油库电汇乙常用电源电源侧开关已跳闸,故只合6KV燃油库电汇常用电源受电开关,后即拉开6KV燃油库乙备用电源开关。备用电源受电开关拉开后,电汇失电。运行于该电汇的重油泵59、60立即跳闸,13号炉因重油泵跳闸而熄火,13号机组被迫停机。</br>(二)、暴露的问题及原因分析</br> 1、值长杨××、班长张××对运行方式不清楚,漏合6KV燃油库电汇乙常用电源电源侧开关是造成本次事故的直接原因。</br> 2、杨、张在合6KV燃油库电汇乙受电开关时,不注意分析同期表的指示,盲目操作,技术水平低是本次事故的重原因。</br> 3、杨、张缺乏电气故障处理的经验,也是造成此次事故的原因之一。</br> 4、6KV燃油电汇常用电源电源侧开关与受电开关之间无防误操作闭锁装置,是造成此次事故的技术原因。</br>(三)、防止对策</br> 1、加强对运行人员的业务培训,强化值长、班长的事故处理能力。</br> 2、在事故处理或故障处理时,值长、班长中至少有一人留在控制室内,有利于全面掌握系统运行情况。</br> 3、在6KV燃油库电汇乙常用电源电源侧开关与受电侧开关之间加装防误操作闭锁装置。 展开
0回复 回复
说的有理。我同意楼上的说法。 展开
0回复 回复
其实领导也要加强监督,制定规范的运行指导,不能让生产的每一个环节失控。 展开
0回复 回复
前不久,江苏望亭电厂又发生大轴断油烧瓦事故。 展开
0回复 回复