当主变高压侧避雷器动作时是否会造成发电机跳闸?

扫码下载官方App

App Store
下载
Android
下载
当前位置:首页火电电气圈帖子详情
2

当主变高压侧避雷器动作时是否会造成发电机跳闸?

本帖由ieodab发布于2005-01-29 13:02:002479次浏览15人跟帖

  • 2
  • 2479
关注
ieodab
2005年01月29日
帖子认领  

当主变高压侧避雷器动作时是否会造成发电机跳闸?

打开北极星学社App,阅读体验更佳
  • 点赞

  • 加热

  • 收藏

加热收藏

评论(15条)
还可输入600字
全部评论15
  • 秦敏
    秦敏2005年01月31日

    <DIV class=quote><B>以下是引用<I>mawan</I>在2005-1-31 4:40:34的发言:</B> <P>主变压器中性点安装避雷器,当避雷器因主变压器中性点遭受雷电流或过电压动作时,如果避雷器能很好的泄放电流限制过电压并熄弧返回,主变压器的零序保护虽然可能会启动,但因动作时间整定为至少0.5S,保护不会动作发变组跳闸;如果避雷器不能很好的泄放电流限制过电压并熄弧返回,避雷器内部存在工频续流,将会启动主变压器的零序保护并经延时动作跳闸发变组。</P></DIV> <P>单相遭受雷击发生过电压的时候,理想状态下的保护时间大于0.5S的保护肯动不会动作,差动保护是否会动作呢?假如是主变高压侧两相遭受雷击而发生过电压,此时差动保护是否会动作呢?</P> 展开

    回复 回复

  • ieodab
    ieodab2005年01月29日

    为什么?主变高压侧避雷器动作时有接地电流啊 展开

    回复 回复

  • 电运
    电运2005年01月29日

    不会 展开

    回复 回复

  • 秦敏
    秦敏2005年01月30日

    会!还问? 展开

    回复 回复

  • ieodab
    ieodab2005年01月30日

    顶起,是不是问得太业余了。 展开

    回复 回复

致老用户的一封家书

各位北极星论坛的老用户们,时至今日北极星论坛已经陪伴了我们很多年,但是这并不是一封告别信,而是通知各位坛友,新的征程即将开始!

2024年1月1日后,原北极星论坛会关闭,退出历史的舞台。新的社区(北极星社区-电力环保能源论坛|技术交流|资料分享平台)即将开始!在2024年1月1日之前,原论坛只能浏览,无法进行回复/发帖等任何交互性行为。

新社区将传承老论坛的意志,以服务好所有用户为核心!在这里,您可以得到更好的用户体验,最新的行业资讯,以及丰厚的积分兑换礼品,

各位坛友,我们在这里等你!

北极星社区-安老师

回家认证